三相水泵交流接触器不吸合
交流接触器
吸不上去怎么办???
答:
想让交流接触器吸合线圈上必须有电,可以给线圈上单独供电可以吸合。有的接触器也可以用螺丝刀捅一下,也可以接通。
交流接触器不吸合
,应该查一下后及电路,强制让他吸合没意义的。交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量...
三相
异步电动机
接触器
吸不住,启动不了是什么故障
答:
接触器吸不住是很常见的问题,一般问题不大,有一个普通万用表足以应付。
交流接触器不吸合
有多种原因:1、检查线包是否烧坏;2、检查接触器触电是否烧熔;3、检查是否缺相、失压等引起各保护器件动作;4、检查整体控制线路,然后断开电机,看控制回路是否正常。5、主触电接触不好,带载时有电流通过,...
交流接触器
主触头
不吸合
但线圈吸合是不是常开点就没电
答:
交流接触器
主触头
不吸合
但线圈吸合是不会的,如果线圈有吸合电压而住触头不吸合,是线圈本身断路不通。如果铁芯已吸合而常开触点不通,是常开触点卡死或触点氧化。
交流接触器不吸合
是怎么回事
答:
1.接触器一般应当还有一个启动开关或按钮,是否已操作了?2.接触器线圈可以用万用表测量其电阻,一般
交流接触器
直流电阻很小,但是不应为0,如果太大,甚至到无穷大,就是线圈烧了;3.其过载保护是否动作了?有的保护需要人工手动复位。4.是否有类似缺相等现象,致使保护动作?5.三台空压机并联工作,...
交流接触器
已经接通电源可是
不吸合
都可能是什么原因造成的
答:
1、
接触器
线圈断路,2、检查电源电压是否达到额定电压的70%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.4、检查电源是
交流
还是直流。
交流接触器
,
不吸合
,老响是怎么回事?
答:
发生断路故障。如按下起动按钮SB2,
接触器
KM1
不吸合
,说明发生断路故障,此时可用电压表逐段测试各相邻两点间的电压。如测量到某相邻两点间的电压为380V时,说明这两点间所包含的触点、连接导线接触不良或有断路故障。例如标号4-5两点间的电压为380V,说明接触器KM2的常闭触点接触不良。
交流接触器
老是
不吸合
?
答:
后来把电源进线换了根粗的,现象就消息了。从你说的情况看应该是电路中导线细,因为电动机的启动电流大,所以线路的电压降太大.使
接触器不
能正常
吸合
.
交流接触器
常见的故障有哪些?
答:
三、
交流接触器
常见故障之线圈过热或烧毁 故障原因:触头烧蚀,机械
吸合
部分卡住,铁芯极面有油污或灰尘。解决方法:检查触头是否烧蚀,若烧蚀则更换触头,清理铁芯极面的异物。四、交流接触器常见故障之电磁铁噪音大 故障原因:电源电压过低,磁系统偏斜或机械部分卡住导致铁芯不能完全吸合,铁芯生锈或有异物...
三相
电
交流接触器
为什么接触不上,请教?
答:
三相交流接触器
接触不上的原因有:交流接触器图片 1.交流触器控制回路,或者是供电系统没有电。2.交流接触器控制回路接线不对,导致操作失灵了呗!3.交流接触器线圈损坏。4.交流接触器线圈的额定电压值,与实际使用的电压值不相等,5.交流接触器机械部分出现卡阻。解决问题的方法就是:1.仔细核查一下...
变频器内
交流接触器不吸合
一般是什么原因?
答:
2.弹簧压力不足,造成
接触器吸合
不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合,处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。3.由于动、静铁芯的间隙过大,可动部分卡住或转轴生锈、歪斜,造成接触器吸合...