三相发电机一相电流为零原因
为什么
三相
电源缺相时
电流
会过大
答:
特点是如果原来在运转中,仍可继续。若要重新启动,只能听到嗡嗡声儿不见转动。此时必有
一相
不通,通常是保险问题。此时有一相不工作,
电流为零
。其余工作状态不对,可能是不转或低转速而产生大电流。因为通常的异步电动动机必须工作在指定的转速范围,否则会发热、效率很低和大电流。
10千瓦的
发电机
缺相是什么
原因
答:
3.1 现象与产生原因 相电压平衡,说明
发电机
正常。并网后有
一相为零
,看电压取样在哪个位置,如在熔断器、刀开关、空开或负荷开关之前。应断电检查缺流相熔断器是否熔断,刀开关
三相
触点是否同步在合位,空开或负荷开关三相内部输出接触点(接触不良)没合好或烧毁,造成缺流相没和负载连接上,二
相电流
...
无刷
三相
交流同步
发电机
发不出电是什么
原因
?
答:
无刷
三相
交流同步
发电机
发不出电故障原因 ①、发电机铁芯剩磁消失或太弱,新装机组受长途运输颠震或发电机放置太久,发电机铁芯剩磁消失或剩次感弱,造成发电机剩磁电压消失或小于正常的剩磁线电压小于10V,剩磁相电压不小于6V。由于同步发电机定、转子及交流励磁机的定、转子的铁芯通常是采用
1
~1.5mm厚...
船用
发电一相
没有电,零线有电
电流三相
平衡
答:
先检查那一路电路是否通,如果电路没有问题,再检查
发电机
。
三相
柴油
发电机
并电后
电流
表显示从0直线上升至保护跳闸是什么
原因
,
答:
可能并电时没达到并电所要求的条件,即电压相同、频率相同、相序相同、相位相同,使并电后产生很大的环流,使保护跳闸;
纵差保护与横差保护的区别是什么?
答:
横差保护和纵差保护
是发电机
保护系统中的核心部分,用于保护发电机在运行时的安全性。下面就让我们详细了解一下它们的区别。 一、横差保护和纵差保护的区别 1.区别于保护原理 横差保护和纵差保护在保护原理上有着很大的区别,前者是通过两相
电流
的差异来触发保护,后者则是通过两相电流的总和来触发保护。横差保护可以...
为什么
三相
系统线电压之和总
为零
答:
三相系统线电压之和总
为零
的原因:三相交流电均是由
三相发电机
所发出来的,三相交流发电机有 3个绕组。它们构成对称的三相电源,其中每一个电源称为
一相
。它们有相同的振幅Um和频率w,而三者的相位却互差120°电角度(即1/3周期)。三相电压的相量分别为各相电压的瞬时值分别为:(t为时间常数)UA=...
零线中为什么没有
电流
答:
由于
三相
互相相差120度,如每相用电功率相同,那么零线
电流为零
,此时在理论上说可以取消零线。如果不相同,或者是总熔断器熔断了
一相
或两相,零线电流最大也就等于你电路中负荷最大那一相相线电流,所以,三相四线制交流电路中,零线可以比相线小。由于在实际使用过程中,要做到三相功率绝对相等几乎是不...
三相
同步交流
发电机
励磁机有
一相
开路会有什么影响?
答:
2、如果是转起来以后电源又缺
一相
,电机转速不
为0
,电磁转矩不为0,但转矩会减小,如果减小后的转矩仍然大于负载转矩的话,电机不会停,剩余2相的
电流
会变大,时间长会烧毁电机定子绕组;3、如果是三角型联结的
三相电机
缺少一相定子绕组(而三相电源是完整的),则相当于是一台两相异步电动机,有起动...
100kw
发电机三相
电压正常,电笔
一相
不亮是怎么回事?
答:
三项电压是用电压表测量的,如果三项电压平衡,就没问题,不用管电笔。