答:
该
电流为0
的原因有以下几种:
1
、负载对称:在负载对称的条件下,因为各
相电流
间的位相彼此相差120度,所以,在每一时刻流过B相中线的电流之和为零。2、单相供电:如果用电器为单相380伏供电,则所有用电器由A至C相形成回路,A至B,B至C相间无用电器。3、
三相
三线制供电系统:只适用于三相对称负荷...
三相
四线
电流
表某
一相
出现负电流,
是
什么
原因
?无电焊等会造成反向用电...
答:
当
三相
四线
电流
表某
一相
出现负电流时,可能是由于以下原因之一导致的:1. 测量错误 在使用电流表进行测量时,可能会出现误操作或人为失误,例如连接错误、接线松动、选错量程等,导致测量结果产生偏差或负值。这种情况下只需要检查电流表的连接和操作是否正确即可。2. 设备故障 负电流可能是由于设备本身...
ansoft的起动
电机
仿真中
三相电流
中为何有
一相电流为
负值
答:
你好:——★1、三相交流电中,A、B、C 三相间,互为 120 度(空间电角度),在任一瞬间,都有
一相
或两相为负值,你可以参考三相交流电的波形图。——★2、为了便于理解,以三相交流电的
电流为
例,正是由于
三相电流
的矢量互为 120 度(空间电角度),因此,三相电流的矢量和
为零
(用卡表同时...
一个
三相
电源,用电笔量,为何零线有电、
一相
没电?
答:
若
是三相
不平衡时零线有电,或相线感应的零线有电。你提示
一相
没电,用万用表测三相间380电压有,现正常使用。根据此言,我想你现正常使用的是一台小功率的
三相电机
,三相小功率电机在运转中断相或虚接也会转,可转数要比正常时低,你用表去测三线电压,会有一相低于380V的,此时你要用卡表测
电
...
三相
缺
一相电机
的
电流是
怎样变化的
答:
电机
正常启动与运行时,三相交流电为对称负载,
三相电流
大小相等,小于或等于额定值。出现
一相
断线后,使一相线
电流为零
,另两相线电流会增大。角形接法的电机,在额定值下正常运行时,每组绕组的
相电流为
电动机额定电流的0.577倍。三相电流U、V、W。当U相断开,U相绕组串联后再与V相绕组并联接在V....
三相
四线制多功能电表有
一相
有电压有
电流
功率
为零
是什么
原因
?
答:
该相负载是纯电容(感),因为电容(感)元件在交流电路中电压和
电流
成90度,根据P=Ulcosφ=UIcos90°=0,所以电表指示功率
为零
。
怎样理解
三相
平衡
电流
的相量和
为零
?
答:
而且这
一相电流
的大小等于另两相电流大小之和。这从
三相电流
波形图可以看到的。所以,在任何时刻,三相电流之和等于零。这就是“三相平衡电流的相量和为零“的实际意义。比如三相四线制的零线,它是三相电流的公共线,流过零线的电流是三相电流的和,当三相电流平衡的时候,零线的
电流等于零
。
三相
补偿电容
1相电流为0
答:
发果
三相
补偿电容
一相为零
,那么产生的原因有:1、回路熔断器、断路器一相熔断或断路;2、再有投切开关一相没有导通;
400伏
发电机
中
三相电流
平衡但存在零序电流,这是为什么呢?急_百度...
答:
三相电流
大小相等,不一定完全代表三相平衡。只有三相负载类型相同,且三相电流大小相等才会是零线
电流为零
。比如说三相都是电阻负载(三相电阻炉),都是电容负载(补偿电容),或者
三相电机
。造成零线电流还有一个原因是三次谐波,三次谐波在零线上叠加,即使三相平衡,零线仍然有电流。
发电机组
,为什么会瞬间出现单相
电流为零
的现象,同时线电压在逐渐降低...
答:
这个要分两种情况,一种是动力部分(柴油发动机)转速下降达不到额定转速了,二
是发电机
出问题了.如果是动力部分,可以提高发动机转速解决,如果是发电机问题,那就要看是什么发电机了,如果是无刷的,可能是消磁了亦或接线松了,如果是有刷的,是不是碳刷不多了亦或接线松了.我们是专做柴油
发电机组
的厂家,可以...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电电流
三相平衡零线有电流吗
三相电流的相位角
三相不平衡零线电流
三相四线零线电流计算
三相总电流怎么算
什么叫电压 电流 电阻
三相电流不平衡
380v三相电流计算公式