三相150平方电缆用多大电流
三相
电机配
多大的电缆线
?
答:
三相
电机所配
电缆线
径大小要根据电机的功率来选择。一般来说,三相电机额定
电流
在8A/千瓦左右,而电缆的安全载流量应该要大于等于电机的额定电流。
150
kw
用多大
的
电缆
答:
答:就按总功率
150
kW计,建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜
电缆
。解析:电源为380V
三相
电,则三相电功率公式:P=√3UIcosψ 可得 I=P/√3Ucosψ=150000/(1.732×380×0.8)≈284.9A;再查找五金实用手册,铜电缆每
平方
安全负载
电流
为6A,则有 284.9÷6≈47.5平方,结合电缆...
三相
200安的
电流要用多大的电线
?
答:
1mm的电源线最大能过多少安的
电流
,多大的功率?例如2.5
平方的电线
,工程施工中怎样算要
用多大
的电线?①对于1.5、2.5、4、6、10mm的导线可将其截面积数乘以5倍。②对于16、25mm的导线可将其截面积数乘以4倍。③对于35、50mm的导线可将其截面积数乘以3倍。④对于70、95mm的导线可将其截面积数乘以2.5倍。⑤对于...
150
kw
用多大的电缆线
?
答:
150
千瓦用70
平方
毫米铜
电缆
。由
三相
电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜
电线
70平方毫米。
150
kw
用多大电缆
答:
150
千瓦用70
平方
毫米铜
电缆
。由
三相
KW需67.032MM²的四芯铜
电缆
。根据
三相
电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);铜导线的
电流
载流量一般取值4A/MM²;I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培);电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)。
150
KW电机
需要多大电缆
?如何计算,细说些...
答:
150
千瓦用70
平方
毫米铜
电缆
。由
三相
约为 电流=功率/电压/相位/功率因数(0.9)电流=150000/380/1.732/0.9=250A左右,最低
需要使用
95
平方
的铜芯线,但是,考虑到距离与损耗压降,建议使用120平方的铜芯
电缆
作为主线。空开选用300A的。