答:
不能接,因为电压不对,你的
三相电
都是线电压380伏,而
电度表
是相电压220伏,接上就烧掉。只有接零线才能成为220伏。是否可以解决您的问题?
单相电度表
测量
三相
电量(配互感器)
如何接线
答:
单相电表测量三相电量要用三块电表配三块互感器,互感器二次侧电流标准为5安电流。普通
单相电表接线
孔有1、2、
3
、4个进线孔,单相测量接线是1进火2出火线,3进零4出零,实际3、4在内部是并在一块的不用区分进出。在测量
三相电
时多通过互感器
接入电表
,供电a\b\c三相分别穿过A、B、C三个互感器...
三块
单相电表
串联起来
接三相电
带互感器
怎么
计算电量?
答:
三块表上的电量乘以互感器的倍数(只乘一个倍数,而不是三个)
380v
三相电
如果
接三
个
单相电表
作为计量,对表的要求是
怎样
,下图的表能用...
答:
如果是三相四线电的话是可以的。
三相电
的相电压220伏,线电压380V,所以在使用
单相
表
接线
时一定要注意要火线接相线,零线接零线,千万不能接了两根相线,时间长了会烧掉单相表。这样子,三个单相表的电能加起来就是总电能量。但是单相表基本都是有功表,不能计量无功电能,所以要搞清楚你那边对无功有...
三相电
分别
接入三
块
单相电表
后在使用380v,电表会转吗?
答:
不会,只要
电表接线
正确
三相电
还是可以使用
3
个
单相电表
来计量的。总电量的计算方法要看具体使用情况来确定计算方法了。
接三相电
要几个
电表
答:
接三相电
需要一个
电表
。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3
、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
单相电表
计量
三相电
,用电流互感器,
如何接线
答:
电流互感器一次L1接火线L,L2接负载;电流互感器二次K1
接电能表
1号端子,K2接电能表2号端子,
3
号端子入电源侧火线L,4 号端子入零线N,如图1—4—19所示。速记方法:K1入1,K2入2,3 接L,4接N
三个
单相
表
接三相电
不进零线 后果
如何
?为什么? 又为什么
电表
不烧?
答:
“三个
单相
表
接三相电
不进零线”---如果零线位置都悬空,三个表因为没有电压输入都不工作;若三个零线位置并接到一起,且三个表是同样的,将构成三相星形平衡负载,每个表得到的都是相电压(220V),都正常工作。得到的电压没有超过正常工作电压,当然不会烧。
ABC三块220V智能
电表
上
接三相电
答:
可以,但是功率必须在3KW一下,超过这个数值或是用电焊机就必须用互感器。
一块
单相电表怎么接三相电
答:
单相
表没法
接三相电
,要接的话也只是接入其中的一相,然后参照这一相的用电量乘以三,粗略地估计三相用的用量,不是很准确,但也常常在实际中用到。