一般循环水池用什么水位计
满水试验的国家标准
答:
满水试验要按国家标准规范进行:1、试验用水用现场水井抽取地下水,通过管道流至试水构筑物。2、试水方式:为使构筑物沉降均匀,采用向池内均匀注水的方式。3、试水前的准备: ⑴仪器和设备准备:包括
水位计
测针、标尺、水蒸发测定箱、水泵等。 ⑵检查池体砼结构,对缺陷进行修补。 ⑶封堵各种洞口,并达到...
消防泵房的液位池水如何排放
答:
从消防
水池
排水管放。没太明白是液位计的还是消防水池的需要放水,液位计的
一般
是从液位计最低的那个角阀旋转就可以放水,水池需要用消防水池排水的那个阀门。根据下面规范第三款 4.3.9 消防水池的出水、排水和
水位
应符合下列要求:1 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;2 消防水池...
消防
水池水位计
要引至水泵房吗?是哪个规范要求的?
答:
按照国家规范规定的,新的要求,要求是消防水泵的出水管应能满足消防
水池
最低有效
水位
自流流出的要求,也就是水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,
一般
要求不小于1m,没有要求水泵房必须多大,没有固定的说法
消防
水池水位计
要用多大的管管径预埋?管要不要套丝?
答:
用DN25防水套管进行预埋,因此不需要套丝。当然,这与你选的
水位计
形式规格相关。如没有确定液位计形式,因其直径不会很大,也可临时机械开孔、用堵漏王安装。
我厂建设的
循环
泵房与冷却塔级冷
水池
是一体的,施工应该注意
什么
问题
答:
这样可以有效的减轻
水池
的运行重量,同时又可以尽量避免因为深度不够造成回水涡流进气。(注意,每次开机的时候,水池里的水要首先填充
循环
水管路。计算水池的安全
水位
时要考虑到,避免开机时回水管大量进气。)如果在设计中已经考虑到上述情况,小机组的冷却塔水池恐怕没有数千吨重。
水电安装问题,懂的进来教一下,给点意见
答:
5、你三楼有个储水池,能安装个高水位
水位计
,也挺好的,当储
水池水位
满的时候,会自动断电,市场上
一般
是浮球式的要多点,吧把水位计的2根线接入电源电器回路里面,就可以了,东西也不是很贵,当然你不用这个也可以,你需要注意下3楼的水位,太多了会水会溢出的。6、最后,你一楼,可挖井,也可...
下列属于每月应对消防
水池
、高位消防水箱进行保养的是( )。
答:
【答案】:A、D 每月应对消防
水池
、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测;消防水池(箱)玻璃
水位计
两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。检查消防用水不作他用的技术措施,发现故障应及时进行处理。当发现电子液位与机械液位(玻璃管液位计)等不一致时,应校核电子液位的准确性和合理性。 每...
新手,想咨询一下排水问题,现在有一个六十多个房间的招待所,每个房间都...
答:
1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓。2 从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端;3 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、
循环
冷却水集
水池
等的充水或补水管道出口与溢流
水位
之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水上;4 由城市给水管...
消防泵房
水位计
为
什么
设计4个
答:
这个根据规范要求的是消防
水池
的
水位
能在控制室和现场都显示和消防水池超过300立方的需要设置两个独立的消防水池(GB50974-2014的规定);根据这个要求的现场消防水池 2个的话,就需要现场显示和控制室显示,就是四个。
汽轮机真空下降的原因及处理方法
答:
2、如果发现射水泵出口压力、电动 机电流同时到零,说明射水泵跳闸;如射水泵压力、电流均下 降,说明射水泵本身故障或
水池水位
过低。发生以上情况时,均 应启动备用射水泵和射水抽气器,水位过低时应补水至正常水位。3、凝汽器在短时间内满水,
一般
是凝汽器铜 管泄漏严重、大量
循环
水进入汽侧或凝结...