答:
不一定。最常见的应该是两根线。例如:控制
水池
液位测量用的是两线制4-20mA信号输出的方式的液位计,这两根线既是信号线又是通讯线,24V供电。电流信号到消防控制室的采集单元上,例如PLC的AI然后在计算机屏幕上显示,或者直接进入仪表显示。显示的液位始终和水池的
水位
对应,控制室的人可以随时知道水池的...
消防水箱
水位
显示器的要求有哪些?
答:
根据《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242—2008)标准试行版4.2.2第4条消防
水池水位
应能在消防控制室显示,和4.2.3第9条 消防水箱水位应能在消防控制室显示。该标准于2008年7月强制执行。配合数字显示仪可远距离(
一般
为4公里)遥测动态液位,直接用数字显示。数显仪兼 备声光报警功能。
消防水流指示器和
水池水位计
的安装高度为多少
答:
消防水流指示器是安装在信号阀后端的,预留一般是在顶板上预留接线盒,液位显示一般是在消防
水池
或者水箱的,这个一般都是明敷设的管线,直接观察的
水位计一般
是根据水池设计的水位高度的一般是底部0.2-0.3m到液面上0.5m左右的。
消防
水池
液位信号到消防控制室需要几根线
答:
消防
水池
液位信号到消防控制室需要2根线。传送消防水池液位信号的装置是投入式液位计,而投入式液位计就是两线制的。这种两线制投入式液位计由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。投入式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。液位...
消防
水池
是否需要设置电接点液位计
答:
这个应该看地方消防验收要求了。青岛地区现在强制性推行了,需要自动反馈液位信号至消控中心。那玩意还不便宜呢。
消防
水位计
安装要求?
答:
水箱必须有数字液位显示器吗,有强制性吗,哪个规范有说明_百 ...
答:
中进水管上是不是都有一根20的
水位计
答:
消防
水池
的溢流管要高于进水管15-20cm的,为的是防止水池自动补水的直接溢流,需要在补水鼓掌的时候满足需要的最高
水位
后排除。
液位计预埋套管应该放
什么
位置
答:
1、这个问题有三种回答:一、有的厂里储罐相连的管道的防火堤上需要预埋套管。另外说一句:预埋套管有土建负责,套管和内管之间的密封由安装负责。所以具体放
什么
位置,你应该问土建。二、如果你是消防
水池
液位计,就用防水套管预埋。从消防水池出来的那根水管,水防池壁上是要做防水套管的。接
水位计
的...
水位计
为
什么
会有声光显示?
答:
