88问答网
所有问题
当前搜索:
《建筑设计防火规范》GB50016
楼宇消防设备清单及安装
答:
设备清单要看
设计
图纸怎么设计的,在设计图纸中有个设备表。安装注意事项你要在你们本地
建筑
书店买施工
规范
自己看了,施工规范有:建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范、自动喷淋灭火系统施工及验收规范、火灾自动报警系统施工及验收规范、通风与空调工程施工质量验收规范。
屋面消防水箱条形基础可以用砖砌吗?
答:
《建规
筑设计防火规范》 GB50016
-2006 第8.4.4条 “由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此消防水箱应采用重力自流式,并设置在
建筑物
的顶部(最高部位),且应能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。”采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱,消防水箱的设置高度应能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,...
我家附近有一个10kv户外油浸式变压器距离我家
房屋
只有4.73米,这个符 ...
答:
不符合相关规定:国标GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》:户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上;国标
GB50016
-2006
《建筑设计防火规范》
规定:户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上。
建筑
工程中梯步下地下室最少应有几扇
防火
门?
答:
地下室分两种,含不含人防工程的要说清,不一样的 如果含人防就是两道:防护密闭门+密闭门 相关资料:《中华人民共和国工程建设标准强制性条文
》房屋
建筑部分;《人民防空地下室设计
规范》
如果不是人防工程可只设一道门。相关资料:
《建筑设计防火规范
GB 50016
--2006》;《全国民用建筑工程设计技术措施...
按储存物品的火灾危险性分类,以下固体中( )属于乙类危险物品。_百度知 ...
答:
根据
《建筑设计防火规范》GB 50016
-2014(2018版)第3.1.3条,黄磷的火灾危险性归类为甲类,硫磺的火灾危险性归类为乙类,而面粉和纸张的火灾危险性则归类为丙类。因此,选项B是正确的。
压力管道安装资质 GA
GB
GC 什么意思
答:
符合下列条件之一的工业管道为GCl级:(1)输送GB 5044—1985《职业接触毒物银带危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于历扰其标准沸点的高度危害液肢搏旦体介质的管道;(2)输送GB 50160—2008《石油化工企业设计防火规范》与
GB 50016
—2006
《建筑设计防火规范》
中...
消防通道有没有要求离开原有
建筑物
2米要求
答:
大于5米。。。
《建筑设计防火规范》GB 50016
-2014 7.1.8 消防车道应符合下列要求:1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;2 转弯半径应满足消防车转弯的要求;3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;5...
根据
《建筑设计防火规范》
(
GB50016
-2014)规定,3层(层高8m)丙类厂房耐...
答:
【答案】:B 参《建规》3.2.3可知,3层(层高8m)丙类厂房,属于多层丙类厂房,耐火等级不应低于三级,但三级耐火等级丙类厂房最多允许层数为2层,故该建筑耐火等级应不低于二级,B正确。这一题有一点绕。
建筑设计防火规范
3.3.1丙类厂房为三级时,最多为2层。本题为3层,所以肯定不能是3级...
办公楼
设计
方案
答:
2、外装修所用的材料颜色及种类由施工方提供样板,经建设单位和设计单位封样。3、内装修应符合
《建筑设计
内装修
规范》
和《建筑设计内装修
防火设计
要求》。4、室外楼梯扶手及平台栏杆采用不锈钢管焊接。办公楼设计方案 (二)一、设计依据;1)业主提供的部分设计图纸。2)
建筑设计防火规范
GB 50016
-2006 ...
20T的锅炉安装应距居民楼的距离
答:
第1.10条:民用建筑与单独建造的单台蒸汽锅炉的蒸发星小于等于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2. 8MW的燃煤锅炉房,其防火间距可按
《建筑设计防火规范》GB50016
第5.2.1条的规定执行。第1.11条 民用建筑与单独建造的燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房,其防火...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜