88问答网
所有问题
当前搜索:
《建筑设计防火规范》GB50016
超过多少米的高层
建筑
应建避难层?
答:
1. 根据我国
《建筑设计防火规范》GB50016
-2014,建筑高度超过100米的高层建筑,每15层应设置一个避难层,以供人员在紧急情况下疏散和避难。2. 避难层是高层建筑中特别设计的楼层,用于消防避难,确保人员安全。在100米以上的高层民用建筑中,避难层的设置是强制性的,并且通过避难层的防烟楼梯间,通常会...
提醒居民库房地下室消防安全的告示如何写
答:
计算机房已录数据的磁盘储存间,冷库中的鱼、肉间”。不难看出,作为民用建筑的地下库房,大多会存放30公斤以上的丙类可燃物品,如果是地下室,则应采用甲级防火门。
《建筑设计防火规范
GB 50016
--2006》7.5.1条规定:防火门按其耐火极限可分为甲级、乙级和丙级防火门,其耐火极限分别不应低于1.20...
关于消防楼梯,我要开一个歌厅在一层,一层面积是340平方。
答:
按照
《建筑设计防火规范》
第5.3.2条的规定,该场所二层只设置一个疏散楼梯符合规范要求。
哪些标准适用于立式消防泵的
设计
和安装?
答:
立式消防泵的执行标准主要包括以下几个方面:产品标准:主要依据的是《消防泵》GB6245-2006,这是对消防泵在设计、制造和性能上的一项强制性国家标准,确保了产品的质量和安全性能。工程标准:在工程应用中,立式消防泵必须符合
《建筑设计防火规范》GB 50016
-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95...
关于消防登高场地的问题:
答:
《建筑设计防火规范》GB 50016
-2014 7.2 救援场地和入口 7.2.1 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于...
做消防
设计
时,要怎样布置消火栓
答:
仔细研究一下建规及高规。对照你所要
设计
的
建筑
使用性质。一般低层建筑的设置间距是50m以内。高层建筑的布置间距在30m以内。具体的要求要经过水力计算。
建筑
消防系统可以和什么系统合并设置??
答:
《建筑设计防火规范》GB 50016
--2006 8.1.4 建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水,...
高层
建筑
的内院或天井,当其短边超过以下哪项时,宜设进入内院或天井的...
答:
【答案】:B
《建筑设计防火规范》
(
GB 50016
—2014)(2018年版)第7.1.4规定,有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。
建筑设计
中自建房是否要建两套楼梯才符合消防要求
答:
你这样小面积的厂房,只设一个楼梯间的条件如下:一是甲类厂房,同一时间的生产人数不超过5人;二是乙类厂房,同一时间的生产人数不超过10人;三是丙类厂房,同一时间的生产人数不超过20人;四是丁、戊类厂房,同一时间的生产人数不超过30人。这是
规范
要求,自己把握一下吧。
危化品仓库管理规定?
答:
- 储存危险化学品的仓库不得有地下室或其他地下建筑,其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距,应符合国家标砖并遵守
GB50016
-2006
《建筑设计防火规范》
的规定。新建、扩建、改建危险化学品仓库时,应有防火设施和消防水源,在设计审查时应有安监部参加,并报市公安消防等有关部门审批同意后方可施工...