根据
《建筑设计防火规范》GB 50016
-2014(2018年版)规定,下列关于建筑...
答:
【答案】:D
《建筑设计防火规范》GB 50016
-2014(2018年版)5.1.1民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层建筑面积可分为一类和二类。民用建筑分类应符合表5.1.1规定。
《建筑设计防火规范》GB 50016
—2006中对灭火设施的一般规定是什么...
答:
第8.1.1条 在进行城镇、居住区、企事业单位规划和
建筑设计
时,必须同时设计消防给水系统。消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时消防用水的可靠性,且应设置可靠的取水设施。注:耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过...
建筑设计防火规范gb50016
-2014
答:
本规范是根据住房城乡建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2007]125号)和《关于调整<建筑设计防火规范>、<高层民用建筑设计防火规范>修订项目计划的函》(建标[2009]94号),由公安部天津消防研究所、四川消防研究所会同有关单位,在
《建筑设计防火规范》GB 50016
-2006和《高...
根据
《建筑设计防火规范》
(
GB50016
)规定:一类高层民用建筑应按...
答:
【答案】:A 按现行国家标准《供配电系统
设计规范》GB
50052的规定进行设计,一类高层
建筑
应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
《建筑设计防火规范》GB50016
-2014不适用于( )。
答:
【答案】:A、B 参《建规》1.0.3:“本
规范
不适用于火药、炸药及其制品厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)的
建筑防火设计
”,故A、B正确。
根据
《建筑设计防火规范》GB50016
—2014(2018年版),下列有关说法,正确...
答:
【答案】:A、B
《建筑设计防火规范》GB50016
-2014(2018年版)9.1.2甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。故C选项错误 燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。故D选项错误 9.3.8净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,...
根据
《建筑设计防火规范》
(
GB50016
)规定下列建筑或场所应设置火灾自动...
答:
【答案】:A
《建筑设计防火规范》
(
GB50016
)规定下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:城市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑、城市或区域性电力、交通和防灾等打指挥调度建筑。
求
GB50016
-2014
《建筑设计防火规范》
答:
原
《建筑设计防火规范》GB50016
-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)重要条文与
《建筑设计防火规范》GB 50016
—2006 和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)相比,本规范主要有以下...
gb50016
2006版和14版的区别
答:
GB50016-2014《建筑设计防火规范》与
《建筑设计防火规范》GB50016
-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)相比,本规范主要有以下变化:1、合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的高、多层分类统一按照建筑高度划分;2、...
根据
《建筑设计防火规范》GB50016
-2014(2018年版)规定,下列气体火灾...
答:
【答案】:A 根据
《建筑设计防火规范》GB50016
-2014(2018年版)表3.1.1及相关条文说明,爆炸下限小于10%可燃气体火灾危险性为甲类,对照2020年版《消防安全技术实务》教材储存物品火灾危险性分类举例,选项A火灾危险性为乙类,选项B、C、D火灾危险性均为甲类,故选A。