88问答网
所有问题
当前搜索:
plc电池更换后还处于报警状态
AB的
PLC
模块,我
更换了电池以后
,
还是
报电池故障,断电后程序也还是丢失...
答:
我遇到同样的问题,没办法。清除错误,
电池
供电又不存在保险什么之类的,
换了
两个电池试试也没用,也没法修理;电池电压也正常,3.2伏左右。直接更换CPU 模块了。原先是1756-L61,现在换成1756-L71
台达
plc
断电
更换电池后
ERROR灯闪,能复位吗?
答:
更换电池最好是PLC带电更换,因为一旦全部断电了,某些保持寄存器或者PLC里的某些参数就会清零
。这也是可能导致报警的原因,因为有些数据清零了,导致PLC的运行错误,溢出等,就报警了,将这些值在线给上报警也就解除了。望采纳。。。
三菱FX3U
plc
断电的情况下
更换了电池
通电以后仍
报警
,error常亮batt闪烁...
答:
将程序上传备份,然后新建一个空程序下载
进去看看是否还有故障
台达
PLC换新电池
但电池信号灯还亮
答:
1、可能是新旧电池正负极不对
。2、可能电池接口电路出现问题。
plc电池报警
如何解决
答:
电池报警,
需要及时跟换电池,否则DM数据区中的数据断电后会丢失
。电池更换前最好将程序和各个参数区进行备份。电池更换速度要掌握,避免数据丢失。不过即使丢失也没有关系,这个就是为什么之前先要备份的原因。
三菱
plc
通电后显示故障,是什么原因?
答:
解决方法:程序故障,
换
个
电池之后
重新写下程序来就可以。原因:1.通电后,错误指示灯闪烁,运行指示灯未亮,看//或眨眼,看一看这个程序有问题吗?如果程序很好,I/O模块有问题。2.出错原因有很多,如I/O卡损坏、通信失败,数据溢出,除零等,产生误差的原因有很多,用误差灯来判断误差通常是...
三菱plc显
plc更换电池后
仍显示电池电量过低是什么意思?
答:
电池
上标有电压,用万用表量量电池电压,看电池电压对不对 给
PLC
供电几小时,给电池充充电 如果以上都对,那就是PLC内部检测电路坏了 望采纳。。。
欧姆龙
PLC
CP1H-XA40DT-D
报警
F7,ERR/ALM灯闪烁是怎么回事?烦请高手解决...
答:
(1)电池使用时间过长,电量不足;(2)产品使用环境不良,电池漏液损坏;(3)电池未可靠安装;(4)电池供电至数据内存芯片,由于存放或使用环境不良造成数据内存芯片腐蚀,或由于静电或电磁干扰造成芯片损坏,导致电池电量消耗过快。3、解决方案:
更换电池
或者将电池拔出重新安装即可解决问题。
我的三菱
PLC
FX2N -32MR 卸
了电池
然后过了一天再后安装电池,出现PROG...
答:
一般情况是因为失电使
PLC
程序丢失。下
了以后
就没问题了。如果你重新下了程序还闪烁,说明是PLC坏了。是否是你重新下时没有成功。
三菱
PLC
CPU型号Q06HCPU,
报警
代码2200,怎么回事,怎么解决,急
答:
三菱
PLC
报警
代码2200表示当DIP 为有效驱动器开关时,在用DIP 开关指定的驱动器中没有参数文件。解决办法:检查并纠正激活驱动开关设置。在用激活驱动开关的参数指定的参数驱动器中放入参数文件。