西门子S7-200与智能仪表的通讯问题
答:
200的PLC通过添加指令库可以与智能仪表通讯。一般用MODBUS主从协议,200做主站,仪表是
从站
。从指令库选
MODBUS主站
指令库即可。需要清楚你的仪表是否支持MODBUS协议,其MODBUS对应的地址。准备好这些就可以了。总共2个网络段就能完成数据读取工作。我曾用CPU224+山东力创8通道模拟块用MODBUS读取过。很简单。
西门子485
从站
,能读IQ数据,V区读不到
答:
<strong>V区读不到的原因如下:</strong>以下几种可能,供参考:寄存器空间被复用;某处接触不良;电源或附近有干扰;CP341有故障。建议把
从站
拿到主站附近,即缩短通讯距离进行测试,先排除一些可疑因素
Modbus RTU 主站
(最下面有MODBUS RTU 轮循实例),注意一下例程中最前面网络1-网络4,之间的...
假设PC为
主站
、变送器1 (地址1) 、变送器2 (地址2),说明
modbus
...
答:
串口RS485 总线
从站
接线 都是手拉手的方式
我是用PLC200(CPU226)和6个可燃气体探测器用
MODBUS
进行通讯(RS485接口...
答:
你描述的问题属于编程问题,注意MBUS_CTRL在程序中只有一个,只初始化一次,触发下一个
从站
就用上一个从站MBUS_MSG的完成位就可以了。硬件方面,楼主使用PLC与6个可燃气体从机进行标准的
MODBUS
通讯,现在很少有用RS485总线直接在现场走线了,因为稳定性较差,而且可燃气体的传感器功耗较大现场不易取电...
安科瑞PZ72电流表如何跟PLC
modbus
通讯
答:
你把电流表用来RS-485通讯的A、B端接到PLC的通讯端口上,然后主要是PLC写程序,在这个通讯中,PLC是
主站
,电流表是
从站
,所以我们写程序的时候通讯参数和电流表的通讯参数一致就行,你用的什么PLC?
MBUS不是
MODBUS
答:
MBUS采用下行电压上行电流的传输策略,能支持多负载超过256个,远距离可达3600米,简化现场接线,减少安装错误,提高了施工可靠性。
主站
通过电压调制技术,以+36V或+24V的电平信号进行数字通信,而
从站
则通过电流环回送数据,实现极低功耗和抗干扰性能。这种通信方式使得数据编码和解读变得简单高效。抄表新策略...
S7-200能否和WINCC直接通讯?
答:
S7-200与WINCC的通讯方法有好多种:(1)PC/PPI电缆 PC ACCESS,通过OPC通道连接;(2)CP5611/CP5512卡 PC ACCESS,通过OPC通道连接;(3)CP243-1 以太网卡 PC ACCESS,通过OPC通道连接;(4)EM241 调制解调器 PC ACCESS,通过OPC通道连接;(5)EM277作为
从站
SIMATIC NET,通过OPC通道连接;...
modbus
怎么为
从站
设置地址
答:
通过step7 来设置从站的地址,在总线桥PB-B-MM的槽内填上功能命令,在双击命令后,出现弹窗,选择标签parameter assigement,就可以为
modbus从站
设地址了。望采纳。
200的 PLC通讯都有什么
答:
2.S7-200编程软件Micro/WIN提供了通过自由口模式实现的通讯功能: 1)USS指令库:用于S7-200与西门子变频器(MM4系列、SINAMICSG110和老的MM3系列) 2)ModbusRTU指令库:用于与支持
ModbusRTU主站
协议的设备通讯 S7-200CPU上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的
区别
。它们可以各自在不同的模式、通讯...
cclink是什么意思(cclink线颜色含义)
答:
汇川伺服支持cclink吗 支持的汇川技术伺服系统是由汇川技术研发、生产、销售的伺服系统。汇川单轴伺服系统系列产品功率范围从50W到7.5kW,支持
Modbus
、CANopen、CANlink等通信协议,采用对应的通信接口,配合上位机可以实现多台伺服驱动器联网运行。rs485与cc-link