modbus主站从站区别
我的PLC
从站
地址是0000,DCS读我时的
MODBUS
地址是40001;而Intouch读...
答:
因为PLC
从站
地址是0000属于协议地址。而DCS读取时的
MODBUS
地址是40001,这个地址属于PLC地址,对应的PLC地址就是从40001开始,转换方式是 “协议地址 + 40001 = PLC 地址”,因此会出现这种情况。
Modbus
协议是一个master/slave架构的协议。有一个节点是master节点,其他使用Modbus协议参与通信的节点是slave...
如果采用
MODBUS
协议读取读取17号
从站
线圈地址为0x00C5~0x00DA的数据...
答:
11 01 00 c5 00 16 AF 69 11是协议地址,代表十进制的17号
从站
01表示读多个线圈 00 c5代表线圈起始地址 00 16表示读22个线圈,即 C5~DA AF 69是CRC校验 回复应该是11 01 03 XX XX XX YY YY,三字节XX表示22路线圈值,每一位一路。YY是CRC校验 ...
西门子200如何与100个
从站modbus
通信
答:
通过集成RS485端口或可选通信板SMCM01的RS485/RS232端口,S7-200SMART可以作为
ModbusRTU主站
或者
从站
同多个设备进行通信。西门子S7-200SMART作为ModbusRTU主站时,最多可以控制247个从站,通信板SBCM01与CPU集成端口功能是一样的。利用STEP7Micro/WINSMART指令库编程可以使ModbusRTU主站和从站通信更为简单...
s7 200
modbus主站
通信接收的数据的问题
答:
用的是西门子提供的库吗?查看MBUS_MSG的Error,是否有错误代号。0 = 无错误 1 = 响应校验错误 2 = 未用 3 = 接收超时(
从站
无响应)4 = 请求参数错误(slave address,
Modbus
address, count,RW)5 = Modbus/自由口未使能 6 = Modbus正在忙于其它请求 7 = 响应错误(响应不是请求的...
请问下,plc里的
modbus
和DP有什么
区别
吗
答:
你说的
modbus
和DP就是其中两个标准协议。modbus通讯数据量要小于DP通讯,而且modbus是对等数据传输通讯,就是说双方的通讯是自由交换的,没有控制与被控方。而DP通讯是有控制与被控制方的,DP通讯里,
主站
不要求你发数据,你是不能发数据的,而且必须要有主站。
modbus
服务器端怎么保持与多个客户端通讯
答:
服务端和客户端的通讯,可以服务端一直在监听端口,当客户端发送连接信息给服务端时,服务端和客户端建立连接,然后发送信息给客户端。
两台西门子S7-200 PLC做
modbus
通讯,
主站
能正常写
从站
,但是我把RW=0时...
答:
1,读写不能同时进行。2,
从站
地址设定。注意是通信地址的设定。3,你的第3个图报错了 接收超时:在超时时间内从站没有做出响应。可能原因为:与从站设备的电气连接存在问题、
主站
和从站的波特率/奇偶校验的设置不同、从站地址错误。
怎样组建
modbus
网络?需要什么设备和软件? 监控机与
从站
距离1500米.从站...
答:
上位机编写
MODBUS主站
程序(VB、c++)
从站
设备若支持MODBUS协议,只需在从站设置通讯参数即可(协议--MODBUSRTU或者ASCII、通讯帧的数据格式--数据位、停止位、校验位、波特率、),从站不支持MODBUS(底层支持串行通讯),则需要自己编写通讯程序
modscan32的作用是什么?它可以直接读取标准
MODBUS
设备的数据吗?_百 ...
答:
可以,它可以作为
modbus主站
,直接读取modbus
从站
设备的数据
三菱3U PLC作为
从站
要怎么设置参数跟写程序?
答:
首先需要确定 打算使用什么 通讯协议和通讯接口。举例1:通过RS485硬件接口,和
MODBUS RTU
通讯协议。PLC 有MODBUS RTU
从站
通讯指令 参数配置比较少:站号 ,通讯格式 3.举例2:通过CC-LINK 通讯模块,CC-LINK协议和
主站
通讯。4. 4G 路由器 不是主站,它只是一个“网关”4G路由器上面肯定还有另外一...