mm440是什么类型的变频器
根据PLC的模拟量输出控制
变频器MM440
为一个直流电机调速,变频器的参数...
答:
首先PLC输出的模拟量要和
变频器
的模拟量对应,要完全一致,要么都是0--5V要么都是4--20mA。还有变频器频率给定方式要设定为和上述模拟量一致。唉,这问题怎么回事呢?我没看清楚。为直流电机调速,干嘛又用变频器呢?是不是直流调速器啊?不过不论
是什么
,都可以参照一下。
mm440变频器
F0023
是什么
故障
答:
F0023:输出断线故障。
mm440变频器
F0023是输出断线故障。用75kW变频器带7.5kW电动机,由于功率相差太大导致的测量误差,在电动机低频或轻载运行时,可能由于电流测量误差使变频器误认为输出。可以检查变频器输出端子、电机接线盒内接线端子以及电机电缆,查看电机电缆是否断开,电机电缆接线端子连接是否牢固。
西门子
变频器mm440
怎么拆开前盖板文字说明
答:
西门子
变频器mm440
系列功率不同,外形框架大小也不同,所以拆开前盖板的方法也不同。只能提供图片了。点击可以看大图。
西门子
MM440变频器
参数设置问题
答:
对于SIMENS
440变频器
,调试分两个步骤:步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0 P0205=0...
西门子
变频器
报警输出端子
MM440
答:
可以将
变频器
启动端子5串进去,即24V-18-20-5再接另一台的18-20-5 具体接线原理见下面的线路图:
关于西门子
MM440变频器
输入电压的问题
答:
西门子
MM440变频器
电源输入有4种规格:单相交流200~240V三相交流200~240V三相交流380~480V三相交流500~600V;所以,如果变频器是单相电源输入规格的,输入电源接L和N。L接相线,N接中性线。
西门子
MM440变频器
通过压力传感器控制风机转速变频器需要修改哪些参数...
答:
第一步根据你的电机参数 对
MM440
快速调试下 第二步 调试PID的参数 关于输入和输出的审定 还是0-10V的标定等 有PID的调试资料 和需要调试那个 我上 六,PID 控制起参数 [P0003=3,P0004=22]允许PID投入 P2200 1 PID使能 PID设定值信号源 P2253 ...
西门子
MM440变频器
的典型用途
答:
广泛应用于物流系统、纺织工业、升降机、举升设备、机械工程以及食品饮料和烟草等领域。
求解西门子
MM440变频器
,如选用0-20MA电流输出,那么实际上在输出端测...
答:
那要看你外接多大的电阻,不外接电阻,测量的是电源电压,而电源都是高内阻的,无法测量。一般仪表接受反馈电压是两种10V和5V,如果你外接500欧电阻,输出端测得的电压是0 - 10V,外接250欧电阻,输出端测得的电压是0 - 5V。
西门子
变频器MM440
输出报警信号的几个接线端子有
什么
区别,相对应参数的...
答:
440
有3个数字输出,18,19,20为一组,19和20为常开,18和20为常闭。21,22为一组,是常开。23,24,25为一组,23,25为常闭,24,25为常开第一组默认的参数为故障监控,第二组默认为报警监控。第三组默认为