西门子
变频器
的正反转控制
答:
西门子
MM440变频器
控制电机正反转接线图及参数设置 1.变频器恢复出厂设置:P0010=30、P0970=1.(大概三分钟)2.电机参数设置:P0304、P0305、P0307、P0308、P0310、P0311(根据电机名牌输入)3.设置数字输入控制参数:P0700=1(命令源选择有端子排输入)P0701=1(ON正转、OFF停止)P0702=1(ON反转...
西门子
变频器MM440
经常出现发f0002过电压报警怎么解决
答:
西门子
变频器MM440
出现F0002过电压报警表示可能有如下原因发生:1、直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172)2、由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压。3、斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。故障处理:一、按正常程序检查以下各项:1、...
mm440变频器
面板按键的功能
答:
开关按钮,模式选择按钮,转向按钮。1、开关按钮:用于开关
变频器
电源。2、模式选择按钮:用于选择变频器的工作模式,例如手动模式、自动模式或外部控制模式。3、转向按钮:用于改变电动机的转向。
mm440
是单方向吗
答:
不是。mm440单相出会报警无法输出,是没有单相入、出机型,三相入,输出的也是三相电压。
MM440变频器
基本参数,调整,基本操作面板(BOP)上的按钮功能及说明:r0000-状态显示,LCD显示变频器当前的设定值。
西门子
MM440变频器
端子口5、6不起作用是什么原因
答:
然后,拆除端子5、6、7、8、16、17、9的外接导线。将9号端子分别与5、6、7、8、16、17进行短接,查看对应参数的变化(对应参数为r0722.0-r0722.5),短接的时候数值应该由0变为1。如果显示正常,说明开关量输入没有问题。这时可以依次检查开关量输入的设置,外围接线,电气原理图。如果短接时候...
西门子
MM440变频器
的p1040这个参数什么意思?
答:
参数P1040的意思是当
变频器
的频率由面板或者端子使用电动电位计功能控制时的设定值为1040。【工作原理】1.根据电机转速的公式:n=n1(1-s)(1)N1=60f/p(2)式中:n-电机转速;n1-电机的同步转速;s-滑差;f-旋转磁场频率;P-电机极对数 可知改变电机转速的方法有改变滑差s、改变旋转磁场频率f、改变...
如何使用
MM440
的力矩控制?
答:
MM440
具有力矩控制功能,可以应用于一些张力控制的场合,使用时,需要注意以下问题:首先设定
变频器
为矢量控制模式(SVC)。通过参数P1500设定力矩控制的给定源;参数P2003为基准力矩。通过参数P1300=22激活力矩控制功能。实际力矩(Nm)可以通过参数r0031来监测。 注意:在应用力矩控制时,如果没有负载电机会...
基于USS协议s7-200与
mm440
通讯多段调速怎么设置
答:
= 0 MM 3 系列,或更早的产品 1 MM 4 系列,SINAMICS G 110 Speed_SP: 速度设定值。速度设定值必须是一个实数,给出的数值是
变频器
的频率范围百分比还是绝对的频率值取决于变频器中的参数设置(如
MM 440
的 P2009)Resp_R: 从站应答确认信号。主站从 USS 从站收到有效的数据后,此位将...
如何解决西门子
变频器
mm440
报f0070故障
答:
解决西门子变频器
mm440
报f0070故障的方法:看看CB通讯板上的显示灯的状态、颜色、闪动方式。如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异。检查PLC的控制报文即可解决。西门子
变频器MM440
的参数可以通过操作面板进行设定,与此同时,操作面板上的参数还...
西门子
变频器MM440
什么情况下接220V,什么情况下接380V?
答:
变频器
的额定电压需要综合考虑电源和负载的额定电压。假如电源是220V的,要选用380V的变频器,就需要在变频器前加升压变压器进行升压,才能满足变频器的电源要求,此时,就会产生额外的成本。