88问答网
所有问题
当前搜索:
kyn28高压开关柜二次原理图
高压
电路图求解,这条线路和谁形成回路?
答:
这是
KYN28
的 意思是柜内含 进线PT 两组 (v型接法一组)、断路器一台、双绕组CT三支(每相各一只)、电容型带电指示灯一套、避雷器一套、接地刀一组注:另一组 PT 可能是给提供操作电源的。上图是
高压
输送到变压器,下图是变压器次级输出,这是单线简图。办法:要想看懂电气
原理图
,一次图...
10kv
高压开关柜
使用说明
答:
要理解
开关柜
的二次接线,需参考保护原理图和接线图(由综自厂家提供)以及
二次原理图
、配线图、端子排图和断路器机构原理图(由开关柜厂家提供)。2. 10kV电缆出线中置柜的二次接线举例说明:
KYN28
A(GZS1)中置柜是城市变电站广泛采用的10kV开关柜型号。从正面观察,该柜可分为三部分:继电器室、断路...
10kV
开关柜二次
接线重要知识要点?
答:
一、综述 10kV
开关柜
的二次接线涉及多个关键部分,包括真空断路器、电流互感器、微机保护装置、操作回路附件等。这些组件的接线不仅需要遵循综自厂家的保护原理图和接线图,还需结合开关柜厂家的
二次原理图
、配线图和端子排图等。理解二次接线的要点,需基于这些图纸,同时注意不同厂家可能会有不同的型号和...
10kv
高压开关柜
使用说明
答:
理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的
二次原理图
、配线图、端子排图、断路器机构原理图。2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 10KV
高压开关柜
使用说明书举例说明:
KYN28
A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显...
12kv
高压开关柜
是怎样互锁的
答:
但仍有不少
高压开关柜
的联锁尤其是机械联锁不完善,尚不能完全达到“五防”要求。为此,本文就电力系统中大量使用的
KYN28
-12型金属封闭铠装移开式开关设备(以下简称中置柜)的“五防”联锁所存在的问题和具体改进方案提出本人的一些看法。 2 中置柜下门联锁的改进设计 中置柜的馈电柜下门(电缆室门)联锁是通过接地...
10KV系统
KYN28柜
运行时电压互感器次级电压YH辅助
二次
侧绕组向量图中...
答:
零序电压绕组的额定电压:对中性点非有效接地(不死接地)系统用的电压互感器为100/3V,目的就是使系统发生单相接地进,开口三角端子间出现100V电压。
KYN28高压开关柜
的作用
答:
KYN28
柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和...
KYN28
A的变压器柜中的测量电流回路为什么只在B相配1个PA?
高压
没零线为...
答:
1、如果负载平衡,可以只监测一相电流。2、这个很简单啊,当断路器合闸后,QF辅点变成闭点,如果此时打开变压器门,XK闭合,分闸回路直接变成通路,断路器跳闸。3、合闸回路和分闸回路控制不是等同的,合闸是有连锁条件的,一般是“串联”形式的,就是必须满足所有条件才能合闸。分闸是没有条件的,意思...
供配电系统论文
答:
1.4配电
柜
立面图1.5电缆清册1.6设备材料表1.7电气计算书1.8
二次
控制
原理图
1.9二次外部线路图以上图纸中最复杂的图纸,工作量最大的莫过于
高低压
系统图,因为他们占用的计算工作量大。过去我们也提供一些计算工具软件,但大都是零散的,不系统的,比如负荷计算、电压损失计算、短路计算等,用户对整个系统的认识,一直停留在...
什么是中置式
高压开关柜
答:
所以称为铠装型移开中置式金属封闭
开关
设备,简称中置柜 eg:
KYN
-
28
KYN-12 像这种 金属 铠装 移动的就是 当然 移动 只要断路器移动的就行了 你说的CT移开 ,是不可能移动的,因为CT要固定住的 另外我 补充说下 它的特点 你看他的主接线图就知道了 他没有隔离闸刀 ...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
KYN28高压柜南网典型接线图
kyn28二次控制回路原理
KYN28开关柜二次系统图讲解
中置柜二次原理图
kyn28高压开关柜图解
kyn28a_12高压柜原理图
kyn28高压开关柜原理图ppt
kyn28a12柜二次原理图
新东北kyn28a断路器原理图