88问答网
所有问题
当前搜索:
fx3u脉冲口接线
我用的是三菱
FX3U
,使用时Y1
脉冲
点使用时电压只有14V,其它两点是OK的,互...
答:
您好 戴尔品牌电脑国内畅销多年了,售后也是做比较好的,您可以考虑下。如果您对配置情况不是很了解也没关系,因为到时会有专门的人员跟你联系,根据您平时电脑使用情况、预算,给您推荐合适的机型配置,为您提供更专业的介绍、讲解。可以的话 戴尔公司完善的售后也为您解除了后顾之忧。更多详细的产品...
三菱
fx3u
系列有以50000的频率走5039个
脉冲
的吗?
答:
如图所示,PLSY是高速
脉冲
输出指令,DPLSY是PLSY的32位形式,因为脉冲频率为50 000大于16位数据了,是32位的数据,因此用32位的指令。这段程序的意思就是当X0为ON了,就通过高速脉冲输出口Y0,以50 000Hz的频率输出5039个脉冲。望采纳。。。
FX3U
控制3台伺服电机需要多个点位的才够?
答:
还有每个电机需要配备一个对应的驱动器报警输入信号,毕竟驱动器坏了你要让你的PLC知道啊。再加上3路
脉冲
输出,2×3=6.也就是说,最低标配是12入6出就可以了。但是一般肯定会有气缸或者其他电机的辅助,可以相应增加点数。
FX3U
-48MT,FX3U-64MT都是可以的,建议可以买64MT的,毕竟可以多留点备用的...
三菱PLC
FX3U
的一个控制伺服电机的程序,求大家帮忙看下,本人在调试的时...
答:
脉冲
控制几点说明:1、M8340 :该元件在发出脉冲时被驱动,且有脉冲输出时是动作的。2、16位与32位指令在使用常数K时没什么影响,但在用到寄存器D上时,区别在于占用寄存器的数量上,16位用一个(D0),32位用2个(D1,D2)。3、SET指令用在步进STL S? 时,SET置位到下一步时(如SET S21...
三菱
FX3U
、FX3GA、FX3SA三个系列PLC有什么区别?
答:
三菱PLC
FX3UFX3U
系列PLC 产品介绍 三菱FX系列PLC的新产品FX3U与之前的FX系列产品相比其定位功能得到了提高, FX3U 的定位功能主要有以下几点: 一、 PLC主体的
脉冲
输出由两个个增加到三个;二、定位指令增加; 三、可扩展高速脉冲输出模块 FX3U-2HSY-ADP用于定位;四、可扩展定位模块FX3U...
三菱PLC
FX3U
,Y0是
脉冲
输出口,用D8340储存脉冲值
答:
是的!看你程序里给的多少
脉冲
了!假如是2000的话,到1000了,只要脉冲执行条件没断,就会一直发,直到2000就停止了,此时的D8340就是2000了
三菱
FX3U
32MR 如何控制伺服电机?
答:
mr是继电器输出的plc,没有高速
脉冲
输出,因此只靠这个主机控制不了伺服。可以换成mt的,晶体管输出的plc。或者添加定位模块,脉冲控制,再或者用通信模块,通信控制等。望采纳。。。
三菱
fx3u
一秒可以发多少
脉冲
?
答:
这个得看是什么输出类型了,如果是继电器输出的理论上是50Hz的,但是建议在1Hz左右,动作太频繁容易损坏触点,如果是晶体管输出的Y0到Y2是100KHz的,其余的是2.5KHz左右。望采纳。。。
三菱plc
fx3u
–32mr/es–a能发
脉冲
吗
答:
你指的是高速
脉冲
输出么,没有,这个是继电器输出的PLC,没有高速脉冲输出口,的换成晶体管输出的PLC,32MT的。望采纳。。。
三菱
FX3U
PLC的
脉冲
输出完成标志位是什么?我在手册上没找到。请哪位师 ...
答:
在
FX3U
中仍然为M8029,因此我总是使用
脉冲
输出Busy来监控。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉