答:
一般DC24V继电器线圈不分正负极
,但有两种继电器线圈要分正负,一种是带指示灯的继电器,如果正负极接反了,继电器虽然会吸合,但指示灯不会亮。另一种是带保持线圈的继电器,它有两个线圈,要分正负极才能正确动作。
中间继电器为什么有些地方用
DC24V
,有些又要AC24V,有什么不一样么?
答:
线圈
吸合电压有的要直流有的要交流
PLC的输出端接直流负载时,Y是接
24V
还是0V呢?
答:
PLC的输出端接直流负载时,COM端接24V+。PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有
DC24V
电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点,输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。 启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图完...
单片断路器怎么接线? 单片断路器工作原理
答:
分两种情况:1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的
线圈
;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有人用
DC24V中继
的触点引出的,但...
消防强切的接线图
答:
c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用
DC24V中继
的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟 中继动作了,开关可能因故障不动作.)2.脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励
线圈
,再将开关辅助触点引出 就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)
消防强切怎么接线
答:
按照上图侧面的分励脱扣,接线时取的是无源常开点,24v联动吸合
线圈
,断开触点,产生切断电源 请在此输入您的回答
如何用1825模块对非消防电源进行强切,并与
中继
的接线,帮帮在下啊_百度...
答:
c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用
dc24v中继
的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟 中继动作了,开关可能因故障不动作.)2.脱扣信号为ac220v/380v的,直接将信号接到分励
线圈
,再将开关辅助触点引出 就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)
...是不是就是将24V中间继电器的
线圈
接到PLC的输出点,
答:
是的,我之前都是这么做的,没问题。主要你是注意一下PLC输出端的电压是否是24V.。如果PLC输出端功率很小,即使有输出也不能带动
线圈
吸合,那就不行了。其他没什么。还有点注意了,你继电器的常开点的电压应该跟接触器线圈电压一致。
消防强切电源怎么接线?
答:
1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的
线圈
;再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统。(也有人用
DC24V中继
的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助...
门禁系统消防强切怎么实现
答:
一般情况下,脱扣信号是
DC24V
的,需要用到一个DC24V中间继电器。先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的
线圈
。再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统。非消防电源空气开关上面安装的是一个电磁分励脱...