消防报警系统中非消防电源强切脱扣是220v/380v的怎么接线?
答:
c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用
DC24V中继
的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟 中继动作了,开关可能因故障不动作.)2.脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励
线圈
,再将开关辅助触点引出 就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)...
消防强切怎么接线
答:
按照上图侧面的分励脱扣,接线时取的是无源常开点,24v联动吸合
线圈
,断开触点,产生切断电源 请在此输入您的回答
消防电原强切如何接法
答:
c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用
DC24V中继
的触点引出的,认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟中继动作了,开关可能因故障不动作。)2.脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励
线圈
,再将开关辅助触点引出就可以了。(此情况较少见,但也不是没有)...
消防强切怎么接线?
答:
(也有\x0d\x0a人用
DC24V中继
的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟\x0d\x0a中继动作了,开关可能因故障不动作.)\x0d\x0a\x0d\x0a2.脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励
线圈
,再将开关辅助触点引出 \x0d\x0a就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)
...是不是就是将24V中间继电器的
线圈
接到PLC的输出点,
答:
是的,我之前都是这么做的,没问题。主要你是注意一下PLC输出端的电压是否是24V.。如果PLC输出端功率很小,即使有输出也不能带动
线圈
吸合,那就不行了。其他没什么。还有点注意了,你继电器的常开点的电压应该跟接触器线圈电压一致。
分励脱扣器怎么实现消防强切
答:
1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.(a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的
线圈
;(b)再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.(c)将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用
DC24V中继
的触点引出的...
如何用1825模块对非消防电源进行强切,并与
中继
的接线,帮帮在下啊_百度...
答:
c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用
dc24v中继
的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟 中继动作了,开关可能因故障不动作.)2.脱扣信号为ac220v/380v的,直接将信号接到分励
线圈
,再将开关辅助触点引出 就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)
消防强切电源怎么接线?
答:
如果脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。接线方法:1.先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的
线圈
;2.再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了.3.将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有人用
DC24V中继
的触点引出的,但我认为...
...怎么改成
dc24v
的,变频用,是不是把
中继
底座
线圈
,从电源板引个dc24的...
答:
AC为交流电,
DC
为直流电。你要用一个220V变16V左右的变压器中,再经过整流滤波得到
24V
直流电才行。
消防弱电系统专业知识?
答:
一 分励脱扣器怎么实现消防强切 分励脱扣器实现消抄防强切分袭两种情况,具体如下:1.脱扣信号是
DC24V
的,需要用到DC24V中间继电器。先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的
线圈
,再将中间继电器的常开点串联到开关。2.脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出就可以了。分励...