acs880
运程启动
变频器
没输出
答:
acs880
运程启动变频器没输出的原因:1、变频器故障。2、
变频器参数
设置不正确。3、变频器给定值超过允许范围。4、电机故障,导致变频器报警并停止输出。5、电机过载,导致变频器报警并停止输出。6、动力电缆断线/短路,导致变频器报警并停止输出。
acs880变频器
转速跟踪再启动
答:
您要问的是
acs880变频器
转速跟踪再启动的方法?方法如下。1、首先确定acs880变频器空开闭合,接触器得电。2、按acs880使变频器为本地控制模式。3、按PAR进入控制盘的
参数
设置模式。4、选择好模式后按ENTER确认即可转速跟踪再启动。
ACS880
如何把RO1设置为
变频器
停止信号?
答:
10.24 RO1信号源 = -06. 11.8 即主状态字bit8正在运行,取反。
acs880变频器
使能位给不出去
答:
ACS880变频器
的使能位给不出去可能有以下原因:1. 电源问题:检查变频器的电源供应是否正常,确保电源电压和频率符合设备要求,并且电源接线正确。2. 控制电缆问题:检查控制电缆是否连接正常,确认控制信号线路没有断开或短路。也可以尝试更换控制电缆,确保电缆没有损坏。3.
参数
设置问题:检查变频器的参数...
一台
acs880变频器
能从
参数
里面确认装载的程序是N5050还是N7518吗,能的...
答:
7.04到7.07
参数
是固件名称和版本。7.06是ACRLB或ACRLC的就是N5050。
...300与ABB
ACS880
DP通信时瞬间中断,导致
变频器
命令为零?
答:
个人建议你查一下几个
参数
:50.03 现场总线适配器 A 通讯丢失超时 默认值为 0.3s 50.02 现场总线适配器 A 通讯丢失功能 默认值为 0 - 无操作 0:无操作 1:故障 2:当前速度 3:安全速度给定(注:相关的 22.41 安全速度给定 默认值为 0,或 28.41安全频率值 的默认值也为 0)4:...
ABB,
880变频器
故障码30.31是什么故障
答:
ABB,
ACS880变频器
故障码没有30.31,是3130吧?
ABB
ACS880
斜坡停机如果减速时间设的较短是否
变频器
根据当前转速自行调 ...
答:
是的,因为能量没有地方去,只能一点点消耗。想要快一点可以使用97.05磁通制动功能。但是电机会额外发热。
acs880
风机运行时间复位
答:
abb
acs
800
变频器
历史故障基本是电流电压原因,历史故障查看及排除故障方法如下:1、DC UNDERVOLT(3220)直流母线欠电压故障。故障原因:直流回路的直流电压不足,可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的。处理方法:检查主电源供电是否正常,如果变频器进线端通过了接触器,要检查接触器的...
abb
acs880变频
固件版本能改吗
答:
可以。更改固件版本可以使变频器的功能得到升级或修复某些问题。但是,在更改固件版本之前,建议先备份原始的固件文件,以防新固件出现问题,可以恢复到原始状态。要更改ABB
ACS880变频器
的固件版本,首先需要访问ABB的官方网站或技术支持页面,下载对应的新固件文件。然后,将下载的文件保存在安全的地方,并按照...