这是怎么了
答:
选择清理就行了,然后在列表里选择实体字的
ACS880
。如果列表永远是空的,考虑操作盘损坏,或者数据线没插好。可以使用其他
变频器
的操作盘连接一下看看变频器本体是不是完好。也可以用这个控制盘插在别的变频器上看看。
acs880变频器
黑屏
答:
控制卡故障。
ACS880
单传动ACS880是适用于所有领域的新一代*型低压交流传动,黑屏是由于控制卡故障导致的。如果接头没问题,应该是控制卡损坏,建议送到专业机构进行检测。
AC
880
ABB
变频器
哪个是复位键
答:
左上角键位左上角(EXIT/RESET)键,保存和退出,报警复位。
acs
800
变频器
密码是多少
答:
2330。
acs
800
变频器
密码是2330,在1603组
参数
,进入参数密码2330,退出密码是358。
7.5千瓦的
变频器
最多可以连接多长的动力输出线
答:
这个和
变频器
的设计指标有关,不同品牌不同型号不同的控制算法下也不一样,而且会带来很多额外的问题。我来举个例子,比如ABB
ACS880
-01的7.5kw变频器,在DTC算法下不加任何额外设备的情况下电机电缆可以达到惊人的500m,但是不再满足EMC规范,并且要考虑电缆压降的问题。并且会对电机绝缘提出更高的...
ACS880
-01-061A-3与ACS800-01-0030-3的区别?
答:
acs
800-01是壁挂式可不需要柜体直接安装在室内的
变频器
,最高防护等级可以达到IP54。acs800-04装机装柜型,既有壁挂的又有落地的,必须安装在柜体内。
abb
880变频器
怎么打开隐藏
参数
答:
这要看是ABB那个型号的
变频器
,
ACS
510/550是通过按键硬操作来实现隐藏
参数
调试的,ACS800以上工业传动是通过密码进入后台设置。密码我可以私给你。这里就不说了
ABB
变频880
为什么9913设置不了?
答:
变频880
,如果说设置不了9913,有可能是中间出现了卡壳,建议你耐心的等待。
印染企业染缸
变频器
?进口的稀土永磁同步、变频驱动器型号是
ACS880
...
答:
打ABB传动的官方电话,4008108885,然后按3,再按1,他们会告诉你有资质的供应商。在网上乱找的可能在售后和保真上有问题。
ABB
变频器
能不能查出前几次的启动时间?
答:
ACS880
系列是可以的,由启动命令的上升沿出发。但是ACS800系列是不可以的,因为ACS800没有绝对时间,而ACS880有。