88问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器过流报警原因
ABB变频器
出现
过流
是什么故障
答:
1、过流故障
过流故障可分为加速、减速、恒速过电流.其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的
,这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查,如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已...
abb变频器报警
f0001如何解决?
答:
在ABB变频器手册上可以查到:F0001的错误代码原因为过流。检查和排除:1、电机过载
。2、
加速时间过短
,可调节2202、2203参数,调节加减速时间。3、
电机故障,电机电缆故障或接地错误
。4、把3104调成1,也就是调成过流后,自动复位
abb变频器
显示0001是什么意思?
答:
在ABB变频器的故障代码中,"0001"通常表示“加速中过流”。
这可能是由于变频器的输出电流超过了预设的限值
,导致变频器为了保护电机和其他设备而停止运行。以下是一些可能导致加速中过流的原因:1.
加速时间设置过短
:加速时间过短可能导致变频器输出电流过大,引起过流保护。可以尝试增加加速时间,以使变...
abb变频器过流故障
怎么办
答:
过流故障可能是由于ABB变频器散热系统的问题引起的
。检查变频器周围的散热风扇是否正常运转,清除散热器上的灰尘和杂物。如果散热系统出现故障,必须及时修复或更换相关部件,以确保ABB变频器能够正常散热。过流故障也可能是由于
负载条件过重或负载短路引起的
。在ABB变频器过流故障发生后,应检查负载是否超过AB...
ABB ACS
510变频器PFC控制宏停机时
变频器过流
显示是什么
原因
?
答:
其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的
。这时一般 可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查等来解决。如果断开负载变频器还是
过流故障
,
说明变频器逆变 电路已坏
,需要更换变频器。根据变频器显示,可从...
ABB变频器
启动后电机不会转,一会
报警
过电流?
答:
变频器
启动后,电机不转,一会儿
报警
过电流,这个一般有如下几种可能性:1、电机自身有问题,比方说电机里面的轴承有问题、润滑不良、电机绝缘被击穿、电机的负载太重等等;2、变频器与电机不匹配,或者是说变频器的功率选小了,导致变频器无法拖动电机;3、变频器与电机之间的距离太大,由于线路损耗等...
ABB变频器
ACS800用在空调机组中冷却泵上时,启动主机时,变频器报
过流
...
答:
3. 电机连接错误。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4. 过短的斜坡时间,以至于
过流
控制器没有足够的控制时间。[1]检查负载并增加斜坡时间。5. 电机的速度或转矩振荡。[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡。[2]由转矩给定引起:检查转矩给定是否...
ABB变频器
新的,未达到电机额定电流,差不多就一半,就
过流报警
,为什么
答:
电流检测回路有问题,或者是
变频器
使用的电源谐波比较严重导致的。
abb变频器报警
什么
原因
?
答:
变频器
因为电流比较大,发热厉害,即使一些场合温度没有那么高,但是因为负载功率过大,容易造成变频器本体发热而产生高温触发温度保护机制。有些频繁启动停止的变频器,长期工作时候发热量比较大,除了考虑环境的通风和冷却以外,还要在选型的时候保证正确,需要选大一点容量,比如电机是22KW的,而变频器需要选...
用
ABB
的
变频器
控制风机电机,变频器启动后电机不转,电机振动很大,过几...
答:
现象分析:
ABB变频器
故障代码F0001的意思是过电流,这说明电机的起动电流过大,变频器的功率还不够引起;电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在启动时,电机与变频器都需要输出一个转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。解决方法:一、在现有的基础上 ...