KVA,U1N/U2N=10KV/0.4KV,yY连接,求一二次测m额定电流...
答:
一次侧
200
000/1.732/10000=11.5A二次侧200000/400/1.732=288.6A
一台三相
变压器
,
sn
=
200
kv·a u1n/u2n=10/0.4kv,Yy0连接,
答:
三相
变压器
,额定容量
为200
kVA,一次侧额定电压为:10kV;二次侧额定电压为:0.4kV。连接组为Yy0。我们有:1、一次侧额定线(相)电流I1x=200(kVA)/10(kV)/根号3=11.55A;2、二次侧额定线(相)电流I2x=200/0.4/根号3=288.68A;3、由于一、二次绕组都是星(Y)接,因此相电流等于线...
一台三相油浸自冷式铝线
变压器
,
Sn
=
200
kv.A,U1n/U2n=10/0.4kV,Y,yn...
答:
初级电流=(
200
000VA /(1.732X10000))/97%=11.9A。次级电流=200000VA /(1.732X400)=288.68A。次
求华中科大出版社出版的《电机学》(第三版)课后答案。
答:
3.17一台S9系列的三相电力变压器,高低压方均为Y接,
SN
=
200
kVA,U1N/U2N=10/0.4kV。在低压方施加额定电压做空载试验,测得P0=470W,I0=0.018×I2N=5.2A,求励磁参数。 3.18 对习题3-20
的变压器
在高压方做短路试验:Uk=400V、Ik=11.55A、Pk=3500W,求短路参数。 3.19 一台三相电力变压器铬牌数据为:SN=20000kVA...
变压器型号sn
什么意思?
答:
sn
在电路中代表
变压器
的额定容量。变压器额定容量
是
指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3根号额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量...
变压器
的分类结构及其技术参数:800kva变压器参数
答:
(9) 按中性点绝缘水平分类:有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器 3、 变压器的结构:铁芯和绕组
是变压器
中最主要的部件,构成了变压器的器身。主要介绍 三相油浸式电力变压器和环氧树脂浇注绝缘的三相干式电力变压器的结构。 (1)三相油浸式电力变压器:如下图所示: 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-...
200的变压器
一年多少电损
答:
取720小时;COS¢——功率因数,取0.80。电力
变压器
的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5 计算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA 65KVA×24小时×365天=569400KWT(度)变压器上的标牌都有具体的数据。
电力
变压器型号
大全
答:
常见
变压器的型号
如下:1、按相数分:(1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。(2)三相变压器:用于三相系统的升压和降压。2、根据冷却方式:(1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或风扇冷却,多用于高层建筑、高速收费站及局部照明、电子线路等小容量变压器。(2)油浸变压器:依靠油作为冷却介质,如油浸...
变压器
容量规格有多少种500—1000KVA左右的
答:
SN
=1.17×960=1123kW故该小区选择3台400kVA
变压器
。 本回答由科学教育分类达人 李玉全推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 0 若比邻001 采纳率:92% 来自团队:夢之國度 擅长: 理工学科 外语学习 其他回答 对标准变压器,我国现在变压器的额定容量
是
按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,从500—1000KVA...
电力
变压器
铭牌及参数大全
答:
1、产品
型号
:表示
变压器
的类型和特点,如S代表三相,D代表单相,11、12、13等数字代表不同的性能水平。2、额定容量(
Sn
):变压器在额定电压和频率下能够输出的最大容量,单位通常为千伏安(kVA)。3、额定电压(U1n和U2n):变压器一次侧和二次侧的额定电压,单位为千伏(kV)。4、额定电流(I1n和...