你好,请问一下,三菱
FX1s
可以通过编程孔
和威纶通
触摸屏
通信
吗,通信线要...
答:
FX1S
是可以通过编程的422
口和威纶通
的触摸屏连接的,这个在触摸屏里要设置的,关于线缆,你要看看你的触摸屏的型号,现在的和以前的接线方式是一样的,但公头和母头要调换一下。P.S.MT500只能连接威纶通的MT500触摸屏,MT6056触摸屏以及TK系列触摸屏 ...
威纶
触摸屏6056i系列
与
三菱
FX1S
系列PLC
通讯
线怎么接
答:
fx1s
编程电缆接口是422借口的,但是实际上是rs232接口,那么将触摸屏上面的
通讯
口232口,触摸屏的发送端(SD)接到plc的接收端(RD),触摸屏的接收端接到plc的发送端。然后触摸屏的公共端接到plc的公共端(SG),一般买触摸屏的时候供应商都有与plc通讯的现成电缆,如果自己做的话需要用屏蔽电缆做,...
FX1s
能
与威纶通
触摸屏型号Tk8070IP
通讯
吗?
答:
可以的,走本身编程口就好了,以前在龙丰学习的了
威纶
tk6071ip
与fx1s通讯
接口
答:
1、PLC 设置:选择
FX1S
PLC,选择COM2端口,波特率9600;2、选择RS485 2W。3、确定保存,下载程序就可以了。
威纶通
MT6056i
与
三菱PLC
FX1S
的串口FX1N-232-BD线如何接
答:
用COM1
通信口
,接线方法如下:
威纶通
MT6056i__三菱
FX1S
.6(TXD)__2(RXD).9(RXD)__3(TXD).5(GND)__5(GND).
威纶通
Mt506mv,需要和三菱的
Fx1s和
Fx1N,双Plc
通讯
,求完整解决方案_百度...
答:
四线制连接),屏的参数设置是RS485 2W(二线制连接)。两者不相符。要么选RS485 2W,要么把RX-与TX-、RX+与TX+分别接在一起,做成二线制连接。3、有一种说法,PLC系统设置(2)是针对RS232/485-ADP(适配器)的,对于485-BD板的,应设置D8120。设置了D8120,就不能选择PLC系统设置(2)。
威纶
连接三菱
fx1s
总是显示连接不上,查过连接线没有问题,设置都试过...
答:
1.设置问题(你说都检查过了,那么忽略)2.接口问题,三菱PLC是RS495 4W接口,你借口对不?3.线的问题,连接线是不是好的(换一更),有没有做错了(差说明书看连接线示意图)?4.PLC接口损坏或者触摸屏接口损坏(概率低,
威纶通
的屏我一次也没遇到过)。
三菱PLC怎样通过485BD通讯板
和威纶通讯
答:
FX1S
的PLC
和威纶
触摸屏是可以直接
通讯
的!配一条MT500-FX的线!加上485BD的话就有两个通讯口了!也可以一个下载一个通讯!D区和软件跟PLC连接没有台达的关系!检查一下COM口设置是不是正确!
通信
线有没有问题!再就是PLC和触摸屏!
三菱plc怎么
和威纶
触摸屏
通信
?
答:
1、打开
威纶
软件;2、单击“编辑”——系统参数;3、在弹出的对话框名称中输入“三菱型号”;4、并勾选下面的“PLC”,选择好PLC类型;5、用
通讯
线联机即可实现通讯。三菱PLC英文名又称:Mitsubish Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。它采用一类可编程的存储器,用于其内部...
威纶
MT6070IH
与
三菱
FX1S通信
,三菱的接口是422的可是软件上找不到422的...