88问答网
所有问题
当前搜索:
90千瓦电机有多少公斤铜线
90千瓦
的
电机
要
多大
的电缆
答:
额定电流=90000/(1.732X380X0.8)=171安。如距离不远,200米以内的,可用70平方的铜芯电缆。
40
千瓦电动机
一般
有多少
铜
答:
40
公斤
,1888年南斯拉夫出生的美国发明家特斯拉发明了交流电动机。它是根据电磁感应原理制成,又称感应电动机,这种电动机结构简单,使用交流电,无需整流,无火花,因此被广泛应用于工业的家庭电器中,交流电动机通常用三相交流供电。早在100多年前,科学家就猜想用铜制作
的电动机
一定会得到一个很大的提升...
消防泵
90千瓦
的
电机
应该布
多大
的平方线合适
答:
70²的
铜线
,星三角45²
90千瓦电机
用
多大
的线和空开,接触器,热继。怎么算!谢谢解答!
答:
一般工程计算,在
电机
用三相400V供电时,用1KW=2A的方式估算电流,所以电流在180A。热继电器用180A的。空开和接触器容量按1.2倍以上计算216A,对应的规格应该是250A。如果用铠装电缆供电,一般长距离按2~2.5A/平方毫米估算线面积,那么要用75~
90
平方的电缆,短距离按3~3.5A/平方毫米估算线面积,...
90千瓦
4级
电机
绕线共
有多少
匝每匝多少根?
答:
有Y系列
电机
的数据:
90千瓦电机
变频起动用
多大
电缆
答:
90KW
电机
,电流约180A,建议70平方铜芯电缆,如果超过400m,压降会超标,就选用95平方。
90千瓦
4级
电机
800米远用
多大
线茎
答:
有点超过供电半径用标准35平铜缆压降会很大恐怕起动不起来。这么远距离用50平的造价太大不如投一台变压器合算
我想做个
90千瓦
2极
电机
的配电柜请问需要什么元件柜里的线多粗的_百度...
答:
90KW
电机
的话不需要多大的控制线路,主要是控制的接触器不需要多大一般额定电流在180A左右,选择大一级的接触器的话看接触器线圈的电流值就能选择控制电机启动控制回路的线路粗细,一般1.5的足够了,偶尔用2.5的,我一般选择2.5,反正公家的钱,安全第一,况且2.5的留下厂里用的少,民用的较多,...
90千瓦
的三相异步
电动机
用
多大
的接线住
答:
直径10mm接线柱。
电机
用50平方铜电缆,接线端子内径10.4mm。所以选择
35,50,70,
90
,120,的铜塑线能承载
多少
的电流和
千瓦
答:
35的铜塑线能承载150A的电流和380V的
电机
70
千瓦
。50的铜塑线能承载200A的电流和380V的电机100千瓦。70的铜塑线能承载250A的电流和380V的电机120千瓦。95的铜塑线能承载320A的电流和380V的电机150千瓦。120的铜塑线能承载250A的电流和380V的电机200千瓦。