8千瓦电锅炉用多大空开
9
千瓦电锅炉
需要
多大
的铜线
空开多少安
?
答:
9KW三相电负载电流为18A,电缆建议选择6平方的,
空开建议选择32A的
。线小了容易发热,加速老化。
十
千瓦电锅炉用多大空开
答:
空开
根据电流的1.2倍来选,根据公式电流A=功率W/电压V可以进行计算,我国现有两种电压220V和380V,如果是220V电压,10000/220≈45A,需要一个大于45A的空开,即10kw用63A的空开。如果是380V电压时,10000/380≈26A,需要一个大于26A的空开,10kw用32A的空开。
12
千瓦
的
电锅炉用多大
的电线和插座?
答:
如用的是单相电,
应配80(或100)A空开
,不用插座,直接从空开下口取电用16平方铜线(保护线用6平方铜线)供电。
功率84
千瓦
的
电锅炉
,想问下
用多大
的
空开
跟电缆合适???
答:
84
千瓦
的
电锅炉
,电流是150.3A,由于不是感性电器,所以现在200A的
空开
就够了。150A的电流,查电工手册得:需要50平方的铜芯线,因为50平方的铜芯线截流量是170A。
十六
千瓦电锅炉用多大
的
空开
答:
十六
千瓦电锅炉用
2P75安培的带漏电保护器的
空气开关
。十六
千瓦电锅炉使用
额定电压220伏特的单相交流电,额定电流=16000/220=72.7(安培),配备一个2P75安培的带漏电保护器的空气开关即可。
家里安装一台12
千瓦
的
电锅炉
,家里电器有电视,电脑,微波炉,电磁炉,冰 ...
答:
估计家里的电器总功率是15000瓦左右,工作电流在68A左右,进户总线应使用16-25平方的铜芯线,总
空开
应使用80A的,
电锅炉
应走16平方的专线,空开应使用60A的才行。
两相电12
千瓦
的
锅炉
应该用总闸开关用多少安排?
答:
50A。12
kw
两相
电锅炉用
50A的总闸开关。电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,顾名思义,它是以电力为能源并将其转化成为热能,从而经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的锅炉设备。电锅炉本体主要由电锅炉钢制壳体、电脑控制系统、低压电气系统、电加热管、进出水管及检测仪表等...
380V,50kw的
电锅炉用多大
的
空开
?用多大截面积的电缆?怎么计算的?谢谢...
答:
380V,50kw的
电锅炉用
90安培的
空开
,用35平方毫米截面积的电缆。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。
132个
千瓦
的
电锅炉
需要安装
多大
的
空气开关
答:
三相电源132
KW
的
电锅炉
,额定电流250A以上,需要使用400A的断路器,电流可以调节的断路器最好,
空开
最大只有120A的
三相30
千瓦
的
电锅炉
怎样选择电缆和
空开
?
答:
回答:30
千瓦电锅炉
的电流经计算是45.6A左右,可用10平方铜芯橡皮电缆,10平方铜芯橡皮电缆的截流量(25度时)是80A,
空开
选择额定电流的1.2~1.5倍即可,有63A的空开就行了。