8千瓦电锅炉用多大空开
20瓦千
电锅炉
一二三档各是多少
千瓦
?
答:
20瓦千
锅炉
一二档都是二十
千瓦
的意思,只是说功率不一样,你要的需求也不一样啊!
电锅炉
上的
空开
合不上闸怎么回事?
答:
这个需要具体检查才可以确定。但大多数情况是加热管短路~接地或漏电导致,当然也可能是控制电路故障。
16000瓦三项
电锅炉
按了
空开
接了地线 需不需要按漏电保护器
答:
要安装漏电保护器的,因为你安装的是地线,采用的是保护接地。保护接地就是用电器外壳直接和大地连接。当设备接地时,故障电流通过大地和变压器中性点接地形成短路回路。由于两个接地是有接地电阻的,所以产生的短路电流不一定能使线路上的保护装置动作。在这样的供电系统中,明确要求是必须要安装漏电保护器的...
蒸汽
电锅炉
零线热如何处理?
答:
一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在
使用电
烙铁焊接维修电路时,由于没有地线,有时也会因为电烙铁带电而击穿损坏电蒸汽发生器中的集成电路,造成不必要的损失,这一点也比较重要。所以最好接上地线。 电蒸汽发生器也称免检型小型电蒸汽
锅炉
、微型电蒸汽锅炉等,是...
智能功率调节
电锅炉
是采用了变频技术的电锅炉吗?电容补偿柜没加装电抗器...
答:
嘿嘿 在我们从事研发生产无功补偿控制系统的31年间,常有客户问到这样的问题。这样,没有见到现场,很多情况不了解,不敢乱说。依据经验,提点建议供你参考:1、
电锅炉
的功率调节,一般不用变频,而是用斩波,就是用可控硅控制导通的时间,来减少或增加输入到锅炉发热元件上的功率,从而控制锅炉的温度,...
两相电12
千瓦
的
锅炉
应该用总闸开关用多少安排?
答:
50A。12
kw
两相
电锅炉用
50A的总闸开关。电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,顾名思义,它是以电力为能源并将其转化成为热能,从而经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的锅炉设备。电锅炉本体主要由电锅炉钢制壳体、电脑控制系统、低压电气系统、电加热管、进出水管及检测仪表等...
380V,50kw的
电锅炉用多大
的
空开
?用多大截面积的电缆?怎么计算的?谢谢...
答:
380V,50kw的
电锅炉用
90安培的
空开
,用35平方毫米截面积的电缆。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。