88问答网
所有问题
当前搜索:
6kv爬电距离是多少
关于电气间隙和
爬电距离
答:
6kV 100mm
10kV 125mm 15kV 150mm 20kV 180mm 35kV 300mm 爬电距离 爬距以污秽等级来计算,零级污秽14.8mm/KV,一级污秽16mm/KV,较多人引用二级污秽20mm/KV,电压以最高工作电压计算
电子产品行业间隙标准
是多少
答:
6kv100mm
,10kv125mm,15kv150mm,20kv180mm,35kv300mm,爬电距离爬距以污秽等级来计算,零级污秽14.8mm/kv,一级污秽16mm/kv,较多人引用二级污秽20mm/kv,电压以最高工作电压计算此标准是:gb7251.1-2013,标准名称:低压成套开关设备和控制设备第1部分。
以空气
为
绝缘1000v电气间隙
是多少
. 这个
距离
出自哪个标准.
答:
电气间隙是指带电导体在空间的最短距离爬电距离是指带电导体沿绝缘表面的最短距离.10KV电气间隙是125mm,
6KV的是90mm
,660V的是20mm就是1kV的忘了,找不出来GB4943-2001GB8898-2001GB19212.1-2003GB15092.1-2003从这几个标准里找找。
户外3
6kv
断路器相间
距离
和
爬
距 国标要求
多少
答:
相间距没有标准要求,标准上只规定了带电体的最小净距和
爬电距离
。户外产品必须满足4级污秽要求,
爬电比距
按31mm/kV计算。对于爬电距离,IEC标准按相电压计算,GB标准按线电压计算。
真空接触器机械特性标准
答:
做成这个形状主要是考虑
爬电距离
和电气静距。接触器的外形尺寸较小,而10kv系统要求电气静距不小于125mm,爬电距离不小于12x20=240mm;对于
6kv
系统则分别为100mm和144mm。做成蘑菇状,灭弧室动端与拉杆带电体--到--拉杆与机构的接地端的距离就不是直线了,而是三角形的两个边,因此可以在较小尺寸...
爬电比距
答:
爬电比距一样不一样是要看几级污秽了,有25mm/kv,有31mm/kv等
爬电比距是
外表面的沿面距离除以电压等级。比如12
6kv爬电
比距25mm/kv,瓷套沿面是3150mm,即3150除以126得25 不知明白了吗
最近做高低压卡开关柜品检工作,怎么入手
答:
6、主母线的电气间隙和
爬电距离
符合要求。低压柜电气间隙不小于20mm,爬电距离不小于25mm。高压
6KV
电气间隙不小于100mm,10KV电气间隙不小于125mm.7、主母线热缩套管规格正确,无破损,起皱,切断面整齐。8、母线连接面平整,无异物,连接自然吻合,可靠;要求连接面刷导电膏,应均匀涂抹厚度为0.3mm左右,...
接触器的标识中ui和uimp分别指什么?
答:
Ui=750V 是额定绝缘电压(V)Uimp=
6Kv
是额定冲击耐受电压(Kv)I th=5A 是约定发热电流(A)
35
kv
高压开关柜为什么选择40.5kv断路器
答:
35
KV
是额定电压,因考虑电压降,发电机和变压器端口电压比额定高5-7%,有的10%,所以任何一电压等级断路器按这设计。
系统标称电压与最高电压的关系?
答:
且一般的电气装置都可短时间过压1.5至2倍。如果您是设计硬件系统,则是有国标可以参考的。例如
6KV
高压变频器,目前应用很广,国标中要求硬件系统耐压达到短时间25KV,也就是主电路对大地的绝缘。在设计柜体时,需考虑绝缘间隙及
爬电距离
,在高压领域中耐压是一个综合性问题。