45kw电机电气元件选型
45kw电机
型号及参数
答:
45kw电机
型号及参数如下:1、功率45kw,是4极电机,型号为Y225M-4,转速每分钟1480转,输出轴直径60,机身直径450,总长840,卧式中心高225,立式法兰外圆450。2、定子铁芯外径368mm,内经210mm,长度210mm,槽数36。定子绕组线规4--1.50线,每槽线数20,接法2△,绕组形式双层叠式,节距1--...
30kw
45kw
三相
电机
的电源线分别用多大平方的线啊?
答:
30KW三项电机可以
选用
16平方的铝线,或者10平方的铜线;
45KW
三项电机可以选用16平方的铝线,或者16平方的铜线。由于是三相电机,测算功率公式为P=1.732UIcosφ,推导出I=P/(1.732Ucosφ)。一、30
KW电机
I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.85)=53.6A 根据口诀十下五,百上二,二五三五四...
请教高手:380V
45kw的电动机
做星三角启动。请问断路器、接触器、热继 ...
答:
断路器150A、接触器100A、热继电器100A。应该完全可以胜任的!断路器150A已经超标一些了!主线电流最高达到180A,这应该不是电机的额定电流。
45kw的电动机
额定电流只有90安左右吧!主线电流最高达到180A,这些电流是不是还包含着别的什么用电设备呢?若是那你就应该考虑将断路器
选择
在200安左右才行!
45kw电机
380v电源,怎么选断路器开关,接触器,过热,怎么计算出来的_百 ...
答:
45KW电机
正常运行电流91A,启动电流是三倍10秒。这种电机启动一般都是星型接法启动,三角型接法运行。断路器电流比电机电流大1.8倍。约160-180A,热 过载保护器 电流比电机大1.2倍。95A到115A。
45KW
三相
电机
需要用多少A的接线端子排 能不能说明下怎么根据功率
选择
...
答:
正常情况下,380V ,
45KW
三相
电机
需要用100A的接线端子排,说明如下:1、电流=45000/380/1.732/0.8=85.5A,考虑一些富余量,取100A。2、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过100A,相应增加接线端子排容量。3、如果允许,应采用星--三角起动转换,或采用软启动,否则,也要相应增加接线端子排...
45
个
KW的电机
要多少A培的电表?
答:
45KW的电机
,电流有80多安,如果直接用,100安的电表给予可以了。45KW的电机,一般都要安装电流互感器,用100/5或120/5的互感器,5安的电表。
45KW电机
用多少平方的线
答:
三相380V的?YJV三芯明敷倒是16的就够了。不然就得35的,无论YJV还是BV。可以查一下特定敷设条件下允许载流量。
45KW电机
需要多大电流电表?
答:
而三相电表适用于三相电路,通常用于商业和工业用途。一般来说,在商业和工业用途中,如果需要测量
45
千瓦的电力消耗,并且电源是380伏特的三相电源,可能需要使用具有足够额定电流容量的三相电表。具体的电表大小和额定电流容量应该咨询当地的供电公司或专业
电气
工程师,以确保满足电力测量的要求和规范。
电气元件
的
选型
如何计算?
答:
电气元件
的
选型
如何计算? 我来答 1个回答 #热议# 柿子脱涩方法有哪些?乾莱信息咨询 2022-11-16 · 百度认证:内蒙古乾莱科技官方帐号 乾莱信息咨询 向TA提问 关注 展开全部 1,知道用电设备之后看设备铭牌,得(算)出工作电流和启动电流,\x0d\x0a根据经验公式三相
电动机的
额定电流等于额定功率*2 等于...
电机
过载热继电器
选型
答:
5.5千瓦
电机
客定电流大约在10安。所以用20安的接触器就可以了。至于热保护器
选用
10-20安的即可。电机电流大约等于=功率
KW
*乘以2,5.5KW*2=11A 考虑电机的过载能力,可以设定在11A至14A。10平方以下的铝芯线,每平方可以带5A电流,铜芯线升级算,把电机电流估算为20A,4平方的铝芯线就可以,铜芯...
<涓婁竴椤
1
2
3