45kw电机电气元件选型
45kw电机
用多大的热继电器?
答:
可以用90到100A之间,望采纳
45KW的电机
应该用多大的电缆?
答:
一般这么大的
电机
都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,电缆线要用到至少25平方铜线,如果铝线的话要加倍放到55平方。25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW>
45kw
功率...
巳知电压为380v功率
45
千瓦,用多大的空气开关,线的大少,是怎么算的!请...
答:
最小100A空开。35mm2铜芯电缆。三相380V电机大约每千瓦2安培,
45KW电机
额定电流90A左右,空开的额定电流的
选择
必须等于或大于电机电流,由此可见,45千瓦电机选100A空开。电缆截面的大小根据电机电流的大小选取。也可以估算,对铝芯电缆截面数6—70mm2来说,截面数加5得数,就是可供最大电机功率,铜芯...
45kw电机
要多大变压器?80kva变压器能带动最大负荷?公式是什么啊?_百 ...
答:
假设功率因数0.9(实际一般会大于0.9),电机的视在功率为50kVA,另外,电机启动时的短时冲击功率约1.5倍,变压器负载率一般按60%考虑,80kVA变压器可以带
45kw电机
(变压器有短时过载能力)。
45KW
自耦启动柜接触器怎么配置
答:
45KW电动机
额定电流90A左右,启动时的接触器可以选一个100A的和一个60A的,60A的为变压器封星。运行接触器可以选150A或200A的,接触器只能大,不能小(必须满足电动机电流的1.5倍),只要你安装位置够大就可以选大一点。
一台
45KW的电动机
需配多大的变压器?
答:
该台电动机容量最多不能超过变压器容量的30%,至少150KVA。如果变压器专用,不带任何其他负载,仅带此电动机,电动机启动时变压器低压侧母线电压的降低值可以提高,只要保证接触器可靠吸合,那么变压器容量可以小,至少60KVA。一般小企业,
45
千瓦
的电动机
要采用降压启动为宜。
异步
电动机
额定电压380v 额定功率
45KW
额定电流85A 软启动。需要配多大...
答:
200安断路器和接触器,若线路很短,铜线用16平方,铝线35平方;若线路长,建议铜线用25,铝线用50的。最好不要直接启动。
45kw电机
用多大空开?
答:
45
千瓦的
电机
启动电流大约是200A,正常工作电流是120-130A,所以正常配置空气开关应该
选择
200A的。
45KW电机
星三角启动想加个热继电器 热继电器要用多少安的 要怎么装...
答:
90~100A的就可以.接线见附图中的供电回路的FR及控制回路的FR常闭保护触点
1个配电柜总共给1台125KW电机和4台
45KW电机
,怎么
选择
电缆以及配电柜_百 ...
答:
R=U/I=7/579≈0.012(Ω)铜芯电线截面(铜电线电阻率为0.0172):,S=ρ×L/R=0.0172×400/0.012≈573(m㎡),因为没有573平方的电缆,所以只能
选择
300平方的二组。125KW电流约为270A,可以
选用
70平方单芯国标铜电缆,
45KW
电流85A,16或者25平方电缆(均未考虑线路距离)。