,手按吸合,是怎么回事
答:
不能自动
吸合
只有二种情况:1、控制电路有故障,无法构成同路,包括自销电路。2、有吸合动作但锁不住,要靠外加压力。原因是自锁常开触点面已烧毛而
接触
不良,甚至於打火。解决办法:更换此一组自锁常开触头组,故障即排。
380
v三相电机启动时交流
接触器吸合
保险断开电机不启动什么原_百度知 ...
答:
1、电源电压低,当电源电压低于正常电压85%时,线圈不会动作。2、弹簧压力不够,弹簧压力低于反作用弹簧压力时,动铁芯难以动作。3、动静铁芯间隙大,卡住,生锈,歪斜等。都会引起
接触器不
动作。
新买的交流
接触器不吸合
。用手按下才能启动电机是什么原因。不用交流...
答:
接触器线圈未通电造成的,可以不用接触器,但是控制电机的话一般还是有好点,因为接触器作用就是应用传动设备的频繁操作当中。按起动按钮,
接触器不吸合
的原因排查:1、应检查有无电源,联是否送电,溶丝是否完好。2、停止按钮是否接触良好。3,启动按钮是否接触良好。热保护节点是否通路,无过载现象。4,...
交流
接触器
,
不吸合
,老响是怎么回事?
答:
1,
接触器
本身机械卡滞;2,控制回路电源电压与线圈电压不相符;3,
吸合
频繁振动,要检查动静铁芯吸合面是否有锈,短路环是否断裂。
380
v
接触器
要一直按住启动按钮才能
吸合
,放开启动按钮就没电,是什么原因...
答:
这说明按钮下方的自锁电路失控开路,无法锁定
接触器
,或者根本无自锁定线路。查启动按钮至接触嚣辅助常开触点何处断开未接妥或接触不良?
配电箱
接触器
为什么会不启动了呢
答:
通电后
不吸合
,常见的是有下列情况之一或 1、线圈是
380
V的,接成了220V(特点是有电磁声,吸不上); 2、控制回路不通,接线有错误(没有任何反应); 3、有开路现象、触点
接触
不好、线圈断线等(没有任何反应);
关于交流
接触器
的问题
答:
电源电压低于线圈额定电压25%以下是不可能
吸合
的,线圈可靠吸合电压是额定电压的85~110%,释放电压是额定电压的75%以下,
接触器
线圈
380
V,应用在220V时,电压只是线圈额定值的60%以下,应该不能吸合。参考资料:《CJX2系列交流接触器使用说明书》
380
v交流
接触器
,怎么接线,在
不吸合
状态,自锁的上下端都有电
答:
你这是矛盾的。既然自锁上下都有电,那么这个辅助触点就是闭合了,既然辅助触点闭合了,你还问“
不吸合
状态”这不是矛盾的吗?
为什么电机接在
接触器
上,接触器就
不吸合
,啪的啪的直响,电机线摘下来就...
答:
可能是你那里的供电电压比较低,或者是你的线比较细又比较长,导致线路上的压降过大。当接上电机后,电流很大,线上的压降过大,导致
接触器
线圈的供电电压不够,所以接触器线圈供电时通时断,不接电机,线圈的电压够,所以接触器会很好
吸合
。应该拿万用表测量一下你的电压。
开水器
接触器不吸合
是什么原因请师指点
答:
热水器的
接触器不吸合
的原因:1、接触器本身受卡或线圈开路--几率较小。检查方法较简单,当水温较低时,接触器应吸合,此时用万用表测量接触器线圈接线端子应有高电压(控制电源电压)。如有,说明接触器有问题。2、温度传感器故障--几率很高。如检查接触器线圈根本没有电压,就要把注意力转向温控电路...