380接触器不吸合
这是一个交流
接触器
,控制线圈端A1和A2端如果接上直流电源24V交流接触器...
答:
cjx2交流
接触器
的
吸合
线圈电压有AC220V和AC
380
V两种,把它接到直流DC24V上去,是不能吸合的。主要是电压太低,如果电压够高,还是能吸合的,但不能正常工作,因为交流和直流在结构上还是有区别的,而且直流型的在线圈两端还要并接续流二极管。
380
三相电断路器送电以后用万用表量有380有的是220是什么原因?
答:
效率接错了或者采用三相四线断路器。
380
伏的每一根火线和零线之间电压都是220伏,任意两根火线之间是360-420之间的,如果两根火线之间是220伏,那就是其中一根线路断线或者接地了或者线路接错了。
我想知道交流
接触器
的线圈是不是一个输入一个输出?为什么我见到的线圈...
答:
交流
接触器
的线圈一般是两个头,给两个头标称电压即可,即是输入端,没有输出端。你看到的可能有3个接线端,这是因为接触器为了照顾不同的接线方式(同在一边接线和分两边接线),则其中线圈的一个头多并接了一个接线端。所以接线时要注意各接线端的标号,电源线不能接在相同标号的接线端上,否则是...
接触器
线圈不同电压换算
答:
接触器
线圈不同电压换算方法如下。1、控制回路电压是220VAC,接触器线圈电压为
380
V,知道根据相关标准,线圈的
吸合
电压为额定电压的70%,而释放电压为额定电压的30%。2、控制回路电压是380VAC,接触器线圈电压为220V同样的,根据标准计算此时的吸合电压与释放电压。
cj20-25交流
接触器
接入
380
后,怎么电机启不动,实测电压,都变成110V...
答:
首先你检查下电机是不是正常的?是不是好的?然后把电机的三根线给她拖开,然后启动看
接触器
是不是
吸合
?西河以后用万用表量一量接触器的上端电压和下端电压是不是都是
380
伏?
220v西门子
接触器
能不能更换
380
v线圈
答:
可以更换的,线圈只是为了让铁芯
吸合
,和电压大小没有影响
36v低压交流
接触器不
起跳,控制线大约是60米长,换成5米长的控制线起跳...
答:
36V的控制电压经过长距离(超过40米)的传输会产生压降,达不到36V,这时
接触器
就会出现
吸合
不上的情况。解决的方法是把控制线的平方数加大,或者在增加一个中间继电器来解决。还有就是设备的控制电压回路如果只有36V,建议选择输出只有36V的变压器,或者尽量选择输出电压等级少的变压器。
CJT1-10 交流
接触器
接线图只要最简单的
吸合
就行了
答:
如图:
...24v变压器输出带动24v14脚继电器在控制
380
v
接触器
带动电机后正常。我...
答:
由于电机大电流负荷造成压降大电压低使
接触器不
能可靠
吸合
。
交流
接触器
的接线法
答:
交流
接触器
还有反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构、底座及接线柱等辅助部件。 扩展资料交流接触器的工作原理:是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态:失电状态(释放状态)和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被