35kv一般采用什么接地方式
下列哪几种情况下,电力系统可
采用
不
接地方式
?()
答:
【答案】:A、C 根据《交流电气装置
的
过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第3.1.3条规定,中性点不
接地方式
应符合下列规定:①
35kV
~66kV系统和不直接连接发电机,由钢筋混凝土杆或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统,当单相接地故障电容电流不大于10A时,可
采用
中性点不接地方式;...
当
35kV
及以下系统
采用
中性点经消弧线圈
接地
运行时,消弧线圈
的
补偿度应...
答:
【答案】:B 根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第18.1.6条规定,装在电网
的
变压器中性点的消弧线圈,以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应
采用
过补偿
方式
。对于采用单元连接的发电机中性点的消弧线圈,为了限制电容耦合传递过电压以及频率变动等对发电机中性点位移电压的影响,宜...
...
35kv
、10kv电力系统变压器中性点不
接地
,为
什么
?
答:
此电压范围内系统
采用
中心点不
接地
系统,是从前苏联规范有关。这个范围内
的
电压等级
一般
用于配电和短距离供电系统,在当时供电网络薄弱的情况下,希望一旦发生单相对地短路故障时,不要马上跳闸,而是坚持供电一段时间,让系统调度对电网供电系统进行调整,以免造成长时间停电的损失。而中心点不接地系统在其...
为
什么
家里
的
零线不能
接地
?
答:
线路保护分为保护接零和保护
接地
两种:①如果变压器
的
中性点(零线)与
地线
相连,就叫保护接零;保护接零
一般
用于三相电路中,零线作为保护线时,与传统认知中的零线功能有了颠覆性改变。②如果变压器的中性点(零线)与地线不相连,就叫保护接地。保护接地是普通人最常见到的,如果属于保护接地,那么漏电器后面...
1. 电力系统中性点运行
方式
哪几种?各自适用场合是
什么
?
答:
一大类是中性点直接
接地
或经过低阻抗接地,称为大电流接地系统;另一大类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。其中
采用
最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种
方式
。
35kv
大电流
接地
系统电压互感器
的
二次接线
答:
电流、电压互感器二次回路一点
接地
属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护...
电力系统中性点
的接地方法
有哪几种?各
用
在哪些场合?
答:
2、中性点经消弧线圈接地的三相系统 上面所讲的中性点不接地三相系统,在发生单相接地故障时虽还可以继续供电,但在单相接地故障电流较大,如
35kV
系统大于10A,10kV系统大于30A时,就无法继续供电。为了克服这个缺陷,便出现了经消弧线圈
接地的方式
。目前在35kV电网系统中,就广泛
采用
了这种中性点经消弧线圈...
什么
是变压器中性点
答:
中性点:当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈
的
首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。相电源或三相负载连接成星形时出现的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点N与供电系统的中线连在一起时,中性点N的电位因受到电源的直接约束而与电源的中性点n的...
交流系统
接地方式
主要有几个?
答:
按照电压等级划分的话,我国110kV及以上电网
一般采用
大电流
接地方式
,即中性点有效接地方式:指中性点直接接地或经一低值阻抗接地。我国6~
35kV
配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。包括中性点不接地、高阻接地、经消弧线圈接地方式等。该相关问题可以在微信公众号“直流偏磁”里查阅,每天...