答:
(1)停电 先恢复另一台变压器运行。操作变压器先高压侧,再低压侧
。低压侧的分段投入(分段应该这时候投着吧?)。检查负荷分配均匀不均匀 停这台变压器。先停低压侧,再高压。外线停掉,如果10kV四条线路都停,没有关系,只要35kV由电就可以。(2)送电 两台变压器都投入。顺序和先前投入变压器一样。只...
停电
和送电的步骤是什么?
答:
12、摇出
35KV
PT小车,检查状态指示仪小车是否就位。14、摇出35KV计量小车,检查状态指示仪小车是否就位,
变电所停电
完毕。二、送电操作步骤 1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、摇进35KV (35299)计量小车,检查状态指示仪小车是否就位。3、摇进35KV(35189)PT 小车.检查状态指示仪小车是否就位。4...
变电站停电
检修的
停电顺序
是从高到低还是从低到高?
答:
标准的电力系统操作步骤,必须符合安规,兵有倒闸操作票。
停电时,先停负荷,在🤚母校,再停变压器低压侧断路器,最后是断开变压器高压侧断路器
。
变压器
停电
操作
顺序
是怎样?
答:
停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置
(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。110KV 以上变压器,在充电和停电前,先合上变压器中性点接地刀闸,操作完毕后再将其拉开,分列运行的变压器,并列操作时先...
停电
拉闸操作必须按照什么
顺序依次
操作
答:
家电网公司电力安全工作规程(
变电
部分) 5.3.6.1条规定:
停电
拉闸操作应按照断路器(开关) 一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的
顺序依次
进行。该条文释义为:先拉负荷侧隔离开关的目的是若断路器实际未断开,先拉负荷侧隔离开关,造成带负荷拉闸所引起的故障点在断路器的负荷侧,...
停电
操作必须按照什么的
顺序依次
操作
答:
停电
操作必须按照(A、开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸)的
顺序依次
进行。A、开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸,B、开关、电源侧刀闸、负荷侧刀闸,C、负荷侧 拓展知识:停电操作:停电操作是指在某些特定情况下,为了安全或其他目的而主动切断电力供应。以下是关于停电操作的详细描述:1、停电操作的目的和...
急...
变电站
全部
停电
,送电时,先合
35KV
总进线隔离开关,后合35KV电压互感...
答:
这样做不对!肯定是先合平PT的刀闸,然后才合总进线的开关,这样在母线送电后马上能看到系统上各数据信息是否正常。安规上没有规定,但这么做事从技术角度出发的。
升压
变电站停电
操作
顺序
与降压变电站的不同
答:
对于升压
变电站
,
停电
操作的
顺序
一般为:先将各侧断路器操作到断开位置,按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行操作。对于降压变电站,停电操作的顺序一般为:断路器先分后合。操作时,操作人员与带电体保持安全距离,穿好工作服,高压绝缘靴,使用操作机构分合闸时,要戴好绝缘手套。
线路开关
停送电
和PT先后如何操作?
答:
线路开关
停电
,要先停开关,后停PT。送电时,操作
顺序
与上述相反。至于为什么这样操作,请看看《
变电站
倒闸操作技术问答》隋新世编,里面有详细的解释和操作票的范例。参考资料:《变电站倒闸操作技术问答》
变电站停电
时为什么先拉负荷侧刀闸再拉母线侧刀闸
答:
首先在操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与
停电顺序
相反。