35kv变电站停电顺序
五~八级“电网事件”的分级原则是什么?
答:
9.总装机容量为200兆瓦或以上且1000兆瓦或以下的发电厂将因安全故障而导致
停电
;10.市级以上人民政府有关部门确定的二级重要用户电网侧供电完全中断。七级电网事件:未构成六级以上电网事件,符合下列条件之一者定位七级电网事件:1.
35kV
以上的输变电设备异常运行或被迫停止运行,使负载减少;2.
变电站
的35 ...
高压隔离开关的作用
答:
还可将高压配电装置中需要
停电
的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。高压隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流;否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),...
怎样判断
变电站
是否因母线故障
停电
?
答:
变电所
母线
停电
,一般是因母线本身故障或母线上所接元件保护、断路器拒动造成的,亦可能因外部电源全停造成等。要根据仪表指示,保护和自动装置动作情况,断路器信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。事故处理过程中切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是
变电站
...
...工厂
变电所
需要把场外的
35千伏变成
10千伏,再变成400V供车间使用...
答:
答:主变压器容量按照总的计算负荷来选取,你已经计算出S30=3946KVA,那么选择主变的容量一般应为S=1.5×3946=5919KVA,最接近的就是6300KVA。按说单台变压器可以满足你所计算的负荷要求,但是同时要考虑主变检修和事故情况下的运行安全,根据你的负荷性质确定主变压器的台数。如果你计算的负荷中一、二级...
无人值班
变电所
交流事故
停电
时间应按( )h计算。
答:
根据《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第4.2.2条规定,事故
停电
时间按下列情况进行分类:①与电力系统连接的发电厂,厂用交流电源事故停电时间应按1h计算;②不与电力系统连接的孤立发电厂,厂用交流电源事故停电时间应按2h计算;③有人值班的
变电站
,全所交流电源事故停电时间应按1h...
在办理
停电
送电手续时严禁什么停电送电
答:
在办理
停电
送电手续时严禁约定时间停电送电 工作许可制度中规定停、送电严禁约定时间停、送电。约时停、送电曾发生过许多严重事故,给国家和人民生命财产造成巨大损失。例如:某地区
变电站
一条线路检修。检修中发现严重缺陷,此缺陷如不及时处理,将发生线路倒杆断线事故。于是检修人员决定立即进行检修处理...
主变压器系统的范围
答:
1、按照
变电站
在电力系统中的地位和作用可划分为4类:2、输电电压,目前电压等级有220kV、330kV(仅西北电网)和500kV,枢纽变电站连成环网,全站
停电
后,将引起系统解列,甚至整个系统瘫痪,因此刑枢纽变电站的可靠性要求较高。枢纽变电站主变压器容量大,供电范围广。3、地区一次变电站:地区一次变电站...
变电站
内10千伏接地变压器能短时间
停电
吗?要停电处理开关发热点_百度知 ...
答:
可以短时间
停电
处理,但必须报
变电站
生产主管或电站领导,严格按行业操作规程,规范来操作。即所有安全措施做好后,在有专职监护监护下进行检修处理。供参考。
在电力线路附近吊装作业的安全措施不包括哪一项
答:
在电力线路附近进行吊装作业时应采取的安全措施不包括:不能满足安全距离时,应
停电
后再进行作业。电力线路是指在发电厂、
变电站
和电力用户间用来传送电能的线路。它是供电系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的任务。电力线路是将变、配电所与各电能用户或用电设备联接起来,由电源端(变、配电所)...
在
停电
后断路器没有跳闸
答:
那是你们
变电站
的高压进线柜没有装失压线圈,所以高压柜不能跳闸。