35kv一般采用什么接地方式
怎样知道
35KV
开关站是哪种
接地方式
答:
您好,据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定,
我国6~35KV系统应采用中性点非直接接地方式
。【回答】
我国
35kV
及容性电流大的电力系统中性点常
采用
( )。
答:
③中性点经消弧线圈接地
。系统发生单相接地时,易出现电弧引起的谐振过电压,为了使电弧容易熄灭,在电容电流较大的35kV或10kV电网,采用中性点经消弧线圈(电感线圈)接地的形式。④中性点经电阻接地。经高电阻接地方式可以限制单相接地故障电流,消除大部分谐振过电压和间歇弧光接地过电压,接地故障电流小于10...
在我国,
35kV
及容性电流大的电力系统中性点常
采用
()。
答:
【答案】:C 高压(
3kV、6kV、10kV、35kV)厂用电系统中性点接地方式的选择
,与接地电容电流的大小有关:①当接地电容电流小于 10A 时,可采用不接地方式,也可采用高电阻接地方式;②当电容电流大于 10A 时,常采用经消弧线圈或消线圈并联高电阻的接地方式。
关于单芯电力电缆
接地方式
|
35kv
单芯电缆接地要求
答:
35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式
, 这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铅包或金属屏蔽层外基本上没有磁链。这样,在铅包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铅包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV时,...
35KV
系统允许有几种
接地方式
?
答:
3种接地方式,
即不接地、经消弧线圈接地和直接接地
。小电阻接地系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。目的是为了工作接地;系统接地;防雷接地;保护接地。接地网系统是接地网,是对由埋在地下一定深度的多个金属接地极和由导体将这些接地极相互连接组成一网状结构的接地体的总称。它广泛应用在电力、...
请问
35KV
供电系统是不是中性点
接地的
呀
答:
由于110KV以下电压等级线路,其工程造价中绝缘材料所占比重不是很大,所以
通常采用
小电流
接地
系统,中性点不接地,或经消弧线圈接地,而在110KV及以上电压等线路上,如中性点不接地,其相对地绝缘要按线电压考虑,造成工程造价偏高.所以在我国,110KV及以上电压等级系统采中性点直接接....
35kV
系统可以不接
接地
变吗
答:
35kV
系统是不直接
接地
系统:可以通过消弧线圈接地,电阻接地,当然,如果满足熄弧要求,也可以不接地。
电力系统中性点运行
方式
各自适用
的
电压等级?(
中性点直接接地
,中性点经...
答:
在我国110KV及220KV系统采用中性点有效接地方式,330KV和500KV系统采用中性点全接地方式,
以上两方式可归为中性点直接接地
。35、60KV系统一般采用
中性点经消弧线圈接地
方式,3、10KV系统一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地(接地电容电流超过10A时)方式。
单芯
35KV
电缆线
接地
有何要求,35KV电缆线长20米两头需要接地吗?
答:
单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能 ,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,
通常采用
一端
接地的方式
,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。 感应电压的大小与...
35KV
系统允许有几种
接地方式
?会
用
到
哪些接地
产品?
答:
据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定,我国6~35KV系统应采用
中性点非直接接地方式
,当6~10KV系统单相接地故障电流30A、20KV及以上系统单相接地故障电流10A时应装设消弧线圈。中性点非直接接地系统(包括经消弧线圈接地)中发生单相接地故障时,并非立即跳断路器,而是允许短时间(2小时以下)继续运行,同时...