35千伏变电站进线开关
35kV变电站
一般都有哪些联锁回路?各个
开关
之间都有什么联锁关系?_百度...
答:
高压
开关
柜则是断路器未断开则不能摇出断路器小车《机械闭锁》。断路器小车摇至“试验位置”可进行“分/合“主变
进线
柜和主变隔离柜连锁(无主变隔离柜例外)PT柜接地小车未摇入,则 相邻高压柜断路器小车不能摇出(具体是什么柜我忘记了。。。电容柜?线路柜?站用变柜? 不好意思,我查好了回...
35千伏
,额定电流1250的断路器带多少千瓦?
答:
按照1250A电流值计算可以满带6.4万千瓦,如果你那是降压
变电站
的话,这个1250A应该是主
进线开关
,容量还可以考虑带入需要系数,那么容量还可以有点弹性空间。
35千伏变电站
主变高压侧
开关
着火有几种原因?
答:
可能的原因是高压侧
开关
接线柱虚接过热,高压侧电流超过开关极限电流或长期过载,开关材质有问题易燃。
35KV变电站
主接线图上的数字编号分别代表什么?
答:
通常1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对
35kV变电站
,
开关
的命名规律:301是1号35kV主变的35kV侧
进线
断路器,300通常是指35KV母联断路器。901通常指35kV主变的10kV侧出线断路器,隔离开关,通常隔离开关都是配套断路器的,如3011是35kV主变的35kV侧进线断路器的线路侧隔离...
35KV变电站
中35KV电源
进线
柜,额定电流怎么计算,断路器和电流互感器怎么...
答:
要根据
开关
下面带的变压器容量来计算。公式P=1.732UI*0.8。断路器的额定电流就按照公式中算出来的电流选,当然断路器的额定电流要比算出来的电流大一些。电流互感器的一次电流也和断路器的额定电流一样。二次点六一般都选择5安培。
35千伏变电站
内
开关
寿命
答:
50年。根据百科网查询,
变电站
设计寿命至少50年,主要是对建筑而言。电气设备(指
开关
设备)一般使用寿命只有30以上,且有些设备会只在15年以下,变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网...
110
KV变电站
因
35kv
出线故障引起主变35kv侧
开关
跳闸原因?
答:
1、
35kV
出线的故障点在母线侧线路保护不能动作,故主变35kV侧
开关
跳闸,属于正确动作;2、35kV出线故障,保护或开关拒动,引起主变35kV侧开关跳闸,属于越级跳闸;3、35kV出线故障,线路开关和主变35kV侧开关都跳闸了,属于保护整定配合不当造成的误动;4、直流系统的多点接地造成保护误动作。由于不知道你...
35千伏变电站
1回35千伏出线,1台主变,35千伏
开关
柜内有母线条,35千伏主...
答:
1、可以看着是以单母线。2、别把这母线看的那么神秘,其实不就是在图纸上的一个节点吗?多条线路或变压器等接在同一节点上吗?3、一般确定母线的定义是:母线上要有母线电压互感器,常规的还有母线避雷器等
35kV
线路跳闸只跳了一则
变电站开关
,线路还带电吗?
答:
35kv
线路跳闸了是有电的,现在10kv以上的电基本都并网了,也就是周边的发电厂都升压到10 kv及以上(同等电压)并在一起
110
千伏变电站
系统失电后
35千伏开关
怎么处理
答:
先拉开
35千伏开关
,一般情况下,如果高压失电,低压部分会自动跳闸以保护配电设备的。。检查110千伏系统失电的原因,如是外部原因造成的失电,与供电部门保质联系,听候送电通知。如果是内部原因造成的失电,立即查找导致失电的开关柜,切断可能造成问题的线路。在确认可以通电后,按照送电的流程,由负责人...