300平方电缆额定电流
50
平方
的铜芯
电缆
300
米 可以承受多少功率 多少
电流
?
答:
P=UI=220×(50×6)=66000瓦=66千瓦。补充说明:线路距离对电压的影响(线路电压降)基数是500米,线路长度
300
米在500米以内,线路电压降忽略不计,所负载功率默认不受影响。扩展:电路中
电缆额定电流
还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、...
240的
电缆额定电流
为多少
答:
240
平方
mm的电缆经查
电缆电流
对照表,电流为490A。三相电的功率因数以0.85计算,则该
电线
能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×490×0.85=274kW。给出常用的VV22-铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆规格和参考直径:单芯x240mm² --- 28.9mm 3x240mm²...
300
千瓦怎样计算需要多大
的电线
答:
根据
电线电流
对照表,
300
KW负载至少要选择240
平方
的铜芯电线。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。300千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根号3=1.732。I=P/(1.732×U×cosφ)。I=300...
300
KW
电缆
需要多粗的线芯呢?
答:
300
KW负载至少要选择240
平方
的铜芯
电缆
,360平方的铝芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根据
电线电流
对照表,300KW负载至少要选择240平方...
300
千瓦要用多大的
电缆
答:
1、如果单纯套公式的话,计算出来的电缆都是比实际应用要大出好几个型号,会造成预算浪费,按实际应用经验算,三相电铝芯电缆一
平方
可带1.5个千瓦,铜芯电缆一平方可带2个千瓦,就可以计算出
300
千瓦用多大
电缆线
了。2、300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的
额定电流
,铜导线载流量每平方毫米...
300
kw用多大
电缆
答:
如果是380V50HZ网电,
300
KVA用107.251
平方
毫米的
电缆
。300KVA=300KW=300000W 铜导线
电流
密度按5A/MM²计算 根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=300000÷(1.732×380×0.85)=536.254(A)电缆截面积S=536.254÷5=107.251(平方毫米)...
380v4.5千瓦
300
米长要用多大的
电缆
?
答:
电流
I = P / (1.732 * U * cosφ) = 4500 / (1.732 * 380 * 0.8) = 8.6A 电阻R = ρ * L / S,其中ρ是导体的电阻率,L是导线的长度,S是导线的截面积。我们假设导线是铜芯的,那么ρ约为0.0172Ω·mm²/m。代入公式得:R = 0.0172 *
300
/ S 为了保证电压降...