300平方电缆额定电流
一台水泵,37KW,380V,求用多大的线,10个
平方
的线够了吗?
答:
37KW,
电流
约74A。10
平方
铜线如果放明线的话,极限载流量是75A,刚好够用。如果
电线
要穿PVC管或者用的是
电缆
,散热就不好,载流量就只有50-60A,就不能用。还有一种情况必须考虑,就是线路有电压降和损耗,如果线路长度超过了50米,就有必要进行核算:假设线路长100米,则导线电阻约0.175Ω,电压降约...
2.5
平方
铜线能带多少瓦
答:
国标GB4706.1-2005规定
的电线
负载
电流
值:铜芯线截面积2.5 mm2允许长期电流16A~25A 。换算功率3500~5500W。具体使用因导线长度、连续使用时间长短以及使用方法(穿管、直埋等影响散热因素)等因素不同而区别选用。
请问1.5
平方
的双芯
电缆线
能用3000瓦的单相电机吗?
答:
1.5的线用在3000瓦电机上,有点不合适,因为电机不比其它电器,电机有一个起动电流,这个电流要大于
额定电流
2至4倍,如果线细了,不利于电机起动,严重时还有安全隐患,
160千瓦8级电机,150米距离用多大
的电缆线
答:
160千瓦8级电机,150米距离用150
平方
的三芯铜
电缆线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=160/(1.732X0.38X0.85)=286A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选150平方的三芯铜电缆。电压损失计算:距离:L=150米铜线电阻率:ρ=0...
300
KW3000米,569A的
电流
要多大的变压器啊
答:
根据
电流
来算电缆横截面积得知三相输出电流之和为569A 故每项电流约为190A 查表选185
平方
毫米的铜芯
电缆线
。线路电阻=电阻率乘以长度除以横截面积=0.272欧姆 线路压降=线电阻乘以线电流=155V 二次侧输出电压为=线路压降+
额定
电压=555V左右 二次侧有用功为=二次侧输出电压乘以输出电流=555*569=315...
120个千瓦220v的用多大
电缆
谢谢
答:
这么大的功率,不会是单机功率吧!不是单机用电就不宜单相供电了。分相供电为好。每条火线承担40千瓦的功率,如果不考虑同时系数,那么 每相火线
额定电流
达182安培[不考虑大电机的启动电流]。铜芯
电缆
的话,截面积要达到50
平方
。
220,1.8kw水泵
300
米需要多大的
电缆
,另外380v5.5kw的水泵300米需要多少...
答:
1.8KW有2.5
平方
就行.5.5KW
300
米用4平方吧.
22KW电机配多少
平方的电线
答:
22KW电机约44安
额定电流
,应选择额定载流量为65-90A
的电线
。1、当功率为22千瓦,2---4极电机时,其额定电流是42安左右,启动电流在
300
安左右,查《电器安装施工图册》应该用10
平方
铜线。2、当功率为22千瓦, 6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》...
800千瓦需要多大
电缆
答:
800千瓦要用834mm²的铝
电缆
,643mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率800kw的
额定电流
I=P/1.732UcosΦ=800/1.732/0.38/0.8=800/0.53=1509A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流1509A,查电缆手册YJV知,需要用834mm²的铝电缆,643mm²的铜...
500千瓦电压需要用多大
电缆
答:
如果考虑造价,选用铝芯
电缆
为VLV22-4X185mm2双根,并接接线端子连接到总配电柜进线柜的母线排上即可。如果负载中大电机机多,由于电机的启动
电流
很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。