88问答网
所有问题
当前搜索:
220v30个千瓦用多大的电表
在吗 我想我想问一下
220v 30千瓦的用
电量
需要多大的
电闸 多粗的电线...
答:
150/5 (
30
/1倍率)电流互感器,单相
电度表
1.5(6)A,电度表行走为1度,实际用电是30度,实际用电量是电度表度数30倍;125A或150A空气开关,最好用35平方毫米铜芯线。
220V的
电压30kw用电量
用多大的电表
;空开;漏电保护器
答:
根据P=UI I=P/U=30000/220=136.4A,
220V的电压30kw的用电设备电流大约为136.4A
。
电表选用:5(10A)
,互感器:200/5。。空开选用:200A(单相开关、漏电保护器200A的好像没有)。30kw的用电量建议用三相电源。
220v
总功率30kw左右,该用什么电流互感器和什么
电表
答:
用200:5的电流互感器另外用一个1-5A的单相电度表就可以了
,可不是家里用的单相电表。
220V
负载
30千瓦
左右
需要多大
电流的单相
电能表
?
答:
30千瓦的电流:I=P/U=30/0.22≥136(A)这样大的单相电能表难找
,应采用150/5电流互感器配3(6)A单相电能表.
电箱是三相四线无动力220用电共
30千瓦需要多大电表
和互干器
答:
30千瓦
每相负荷有50多安,用5A
的电表
,60/5的互感器。也可以不用互感器,直接用60—100A的电表。
220V
负载
30千瓦
左右
需要多大
电流的单相
电能表
?
答:
30千瓦的
电流:I=P/U=30/0.22≥136(A)这样大的单相
电能表
难找,应采用150/5电流互感器配3(6)A单相电能表.
30kw
用多大的电能表
答:
使用40(80)A的二倍表。如果加装电流互感器的话使用75/15的五倍互感器,
电表使用
5(20)A四倍三相四线电表,30KW的正常
使用的
话电流应该会在40A以上,安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。原理:在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)。磁场外有一个子...
30KW的用电量
选用多大
电流的直接
电表
?
答:
单相电热(电热丝)设备30KW工作电流为I=P/U=30000W/
220V
=136A 三相电热设备30KW工作电流为I=P/(1.732*U)=30000/(1.732*380)=46A 假设功率因素cos-p为0.85时:单相电力(马达)设备30KW工作电流为:I=P/(U*cos-p)=30000/(220*0.85)=160A,若考虑启动时瞬间电流,选泽电流标200A为益...
我家里用电器的功率一共有
30千瓦
,请问我
需要
装
多大的电表
?
答:
100A
的电表
就行,六平方的线即可。
功率是
30千瓦需要多大电表
?还用按电流互感器么
答:
100安培
的电表
就可以。区区
30千瓦
,不用互感器。
1