88问答网
所有问题
当前搜索:
220kv线路导线截面
电线2×2.5和3×1.5什么区别?
答:
1、
线
芯规格不同:2×2.5的电线是2.5平方毫米;3×1.5的电线是1.5平方毫米。2、电线负荷能力不同:2.5平方毫米电线的负荷,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦
220
VAC电压长时间不超过10A最标准 绝...
电压等级在
220KV
以上为什么要采用分裂
导线
输送方式
答:
你好!
220KV
以上采用分裂
导线
的目的是为了减小输电
线路
的等值电感,增大输电线路的等值电容,进而减小输电线路的损耗,与电流大小无关。谢谢!希望采纳!
如何鉴别高压
线
的电压是多少
KV
的?
答:
从三个方面:1、看高度,越高的等级线离地越高。2、看绝缘瓷瓶片数,500kv 23个;330kv 16个;
220kv
9个;110kv 5个;这是最少个数,实际会多一两个。3、看是几分裂的
导线
,500kv的输电
线路
基本上用的是四分裂导线,也就是一相有四根,220kv多用两分裂导线的。线与地面 线与地面的最...
电力输电系统中采用分裂
导线
,可减小电抗,那为什么要减小输电
线路
电抗呢...
答:
线路
采用分裂
导线
,其初衷不是为了减少电抗,而是为了提高输送容量。至于为何不直接选用等效
截面
相同的单棵导线,则是因为交流电有集肤效应的原故。用分裂导线的结果是增加了导线的电容(导线之间、导线对地的等效面积加大了),实际上相当于减少了电抗。这是副作用。为消除此种影响,对超高压、特高压线路...
110
kv
输电
线路
与建筑物或者民房之间的水平安全距离是多少?
答:
各级电压
导线
边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米;35kV:3.0米;66kV-110kV:4.0米;154kV-
220kV
:5.0米;330kV:6.0米;500kV:8.5米。
高压线有多少伏,如何识别?怎样看?
答:
上用的是四分列
导线
,也就是一相有四根,220KV 多用两分裂导线的,110KV 多用一根。高压线对低电压高,所以高压传输电线都用钢架将 电缆悬高,来避免对地放电.第一:看绝缘子的个数:3 片绝缘子是 35KV 线路 7 到8 片绝缘子是110KV 线路14 片左右是
220KV 线路
19 片左右330KV 线路28 片左右...
谁说明一下
220kV
配电装置的接线分为几类?
答:
图16-6所示为
220kV
双母线带旁路单列布置的中型布置配电装置
断面
图。分相中型配电装置是将母线隔离开关直接布置在各相母线的下方,有的仅一组母线隔离开关采用分相布置,有的所有母线隔离开关均采用分相布置。隔离开关选用单柱式隔离开关,母线引线直接自分相隔离开关支持和棒式绝缘子引至断路器,这样避免了...
请问这样的高压线输电电压是多少?
答:
1000
KV 线路
当有29 片到30 片是 750KV 线路 当37 片时是直 流 500KV 线路 当58 片时是直流 800KV 线路 第二:看线间距
导线
之间的距离是4 米左右时线路是110KV 的线路。导线之间的距离是6 米时线路是
220KV
的线路。导线之间距离是9 米时线路是330KV 的线路。导线之间距离是12 ...
电流大小与
导线截面
的关系
答:
2、电流通过导线会发热的,这与导线的电阻有关:电阻越大、发热越多,所通过的电流就会相应的降低。3、如果电源电压不变,增加电路上某个导体的横截面积,其实质上相当于并联了另一个导体,会造成总电阻下降,电流增大。按经济电流密度选择
导线截面
时,从降低损失的条件出发,要求
导线截面积
越大越好;而...
导线
损伤的处理有什么方法?
答:
输电
线路导线
断股是在输电线路运行过程中较为严重的缺陷,有可能导致断线等严重事故.本文以2012年
220kV
晓中2578
线导线
断股处理为例,分析了导线断股的主要原因,结合从近距离拍摄的缺陷点照片分析,断股部分切口毛糙不整齐,有分散的麻点,也与以往吊车碰线等情况下的导线受损情况相同。在确定导线断股成因...