2×2.5电线和3×1.5电线有什么区别?
答:
1、
线
芯规格不同:2×2.5的电线是2.5平方毫米;3×1.5的电线是1.5平方毫米。2、电线负荷能力不同:2.5平方毫米电线的负荷,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦
220
VAC电压长时间不超过10A最标准 绝...
高压架空电力
线路
一般都采用多股绝缘
导线
对不对
答:
高压架空电力
线路
一般都采用多股绝缘
导线
,这句话是错的。(1)导线是用来传导电流、输送电能的元件。架空裸导线一般每相一根,
220kV
及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线。采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较好的防振...
110kv和
220kv线路
一般有多少片绝缘子?
答:
绝缘子个片数,500kv 23个;330kv 16个;
220kv
9个;110kv 5个;这是最少个数,实际会多一两个。绝缘子看是几分裂的
导线
,500kv的输电线路基本上用的是四分裂导线,也就是一相有四根,220kv多用两分裂导线的,110kv多用一根。 大约是1个绝缘子是6-10KV,3个绝缘子是35KV,60
KV线路
不少于5...
220千伏
塘芙线两塔之间距离是多少
答:
塔高要看对跨越物距离,根据地势不同,塔高也有很大差距。
220kV线路
铁塔呼称高一般是18米——51米最常见。全高在呼称高的基础上再加15—18米。吨位7吨—30多吨,根据塔高及塔型有很大差别。档距一般200米—600米。塔材就是镀锌角铁、板。
导线
型号一般是钢芯铝绞线,400/35,,240/30.。架空地线...
110
kv
输电
线路
与建筑物或者民房之间的水平安全距离是多少?
答:
各级电压
导线
边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米;35kV:3.0米;66kV-110kV:4.0米;154kV-
220kV
:5.0米;330kV:6.0米;500kV:8.5米。
在电力系统中,单
导线
二分裂 三分裂 四分裂时什么意思?
答:
单
导线
,二分裂,三分裂,四分裂都是三相中的每一相,这类导线是把每一相分成2根线,3根线,4根线而已,目的可不小,为的是消除抑制电晕放电和减少
线路
电抗。因为电压越高,比如
220kV
,330kV,500kV,1000kV这样的电压线路,电晕和电抗都是随电压升高很快的,电网公司研究出来对导线采取的办法就是...
高压电线是什么结构?
答:
1956年和1959年法国、德国分别开始采用钢芯铝合金
导线
作大跨越输电
线路
,随后,日本于1959年和1962年分别将全铝合金架空导线用于110kV和
220kV
大跨越输电线路。在同等的使用条件下,全铝合金导线的最大直流电阻为0.11181Ω/km,钢芯铝导线则由于其
截面
稍大,其最大直流电阻为0.09433Ω/km,两者...
电力铁塔规格型号有哪些?
答:
1、干字形塔,“干”字塔,形似汉字“干”而得名,是直流和交流输电
线路
都常见的塔型,多为直线塔,也是≥
220 kV
输电线路常见的耐张和转角塔。2、上字形塔,杆塔上只架设一根架空地线,导线呈不对称三角形布置,其外形呈“上”字形。适用于轻雷及轻冰地区
导线截面
较小的线路,常用于110 kV及以下...
你好 我想问一下
220
千瓦需要大的电缆怎么确定
答:
不知你
220
千瓦负载电压要求是多少,如果配电房输出电压是400V,而你要求负载电压在380V,那就好算了,先算每相电流i=220/400/1.732=318A,每相100米线降压400-380=20V/1.732=11.54V,100米损耗电阻11.54/318=.0363欧,每相铜
导线截面
0.0172*100/0.0363=47.38MM2,可用3*50+1*35。大一点可先用3*70+1*50 已赞...
高压线多少伏?如何识别??
答:
上用的是四分列
导线
,也就是一相有四根,220KV 多用两分裂导线的,110KV 多用一根。高压线对低电压高,所以高压传输电线都用钢架将 电缆悬高,来避免对地放电.第一:看绝缘子的个数:3 片绝缘子是 35KV 线路 7 到8 片绝缘子是110KV 线路14 片左右是
220KV 线路
19 片左右330KV 线路28 片左右...