请问
风机15KW
要多大的接触器呢?
答:
15KW风机电流约29A
,可选用40A交流接触器,40A空气开并,熔断器选用100座70A熔芯。热继电器选用32A,整定电流是额定电流的1.1倍。
15KW的
排
风机
断路器,接触器,热继电器的大小选择?怎样
启动
?可以直接启动...
答:
15kw的电机的额定电流一般是15kw/0.4kv/1.732/0.9=24A
,1.732是根三,0.9是功率因数;也可以按照15kw*2=30A来简单的运算;额定电流知道了,那剩下的就是根据额定电流选择元件了,断路器的电流需要放大一点,选择40A的即可;接触器选择32A的即可;热继电器选择28--35之间的即可;需要降压启动,即...
15KW
2p 380vac
风机电流
为多大?该如何选配断路器和接触器?热继电器呢...
答:
电流大概31A左右
;选用电机保护型断路器63A;接触器40A;热继选择可调范围在25-40A的,最后调整为电机实际额定电流值即可。
15KW
电机
电流
多大
答:
15KW电机电流是31.6A
。三相电机计算公式是:I=P/1.73×380×0.85×0.85,15000÷474.97约等于31.6A,一般我们按32A计算(1.73是3的根号,0.85分别是功率因数和效
15kw
电机
起动电流
是多少
答:
15KW电机额定电流30A
,而电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,所以200A启动电流是正常,运行电流只有15A?你应该负载比较小,如果带额定负载的话,运行电流应该是30左右。电机不宜长期轻载运行,轻载下运行效率和功率因数低,电能使用效率低。从效率角度讲75%--100%负载是合适的。
锅炉引
风机
电机为
15KW
,平时正常工作时,
电流
为25A左右。现在
启动
引风机时...
答:
7倍。若采用星三角、软启动、变频等方法启动,
启动电流
可以减小很多。你上面的30A是星形启动时的电流,随着转子转速的增加,电流慢慢减小,17A就是星形启动后未换接成三角形的电流,换成三角形(绕组电压由相电压变为线电压)运行后电流又会升高,即你所说的25A。
15千瓦
电机
启动
后运转
电流
22a正常么?
答:
正常,
15千瓦
的三相异步电动机,额定
电流
大约29A,点击运行时电流不超过30A都是正常的,超过30A属于过载运行电机会严重发热,长时间过载使用会烧坏线圈,30A以下运行都正常,电机带的负载越大电流越大,负载脚轻的电流就小
15 KW的
电机该用多大的空开,接触器,热继电器?若用星三角
启动
三个接触器...
答:
15 KW的
电机的额定运行
电流
为30A左右,可以选用40A空气开关,30A热继电器,若用星三角
启动
可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。
15kw
电机需要多大的
电流
,电缆多大?
答:
电机是
15kw的
要用6平方的铜电缆和50A开关。先确定条件,电压为380V,功率因数0.85,三相供电,供电距离较短(忽略压降问题)。根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732x0.38x0.85)=27A(按三相市电计算,功率因数取0.85)一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的...
15千瓦
的电机,三角形
起动
,运行。请问它的每相最大
电流
和最小电流各...
答:
是星三角启动吧,,星型启动时是直接启动的略大于1/2电流。。
15KW
直接
启动电流
大约100A左右。。星型启动时60-70A,,运行时额定最大电流30A。。空载电流最小约10A左右
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
15千瓦风机启动电流多大
15kw电机启动电流是多少
15kw风机运行电流一般多少
15kw电焊机运行电流
15千瓦电机起动电流是多大少
15千瓦三相电流是多少
15kw电机用什么启动
15kw电流是多大
15kw的电机正常电流是多少