132电机用多粗的铜线
132
千瓦
电机用
多少平方线路?
答:
答:132kW电机建议用95平方以上的铜芯电缆线
;建议用120平方以上的铝芯电缆线。解析:132kW电机属于大功率电机,其电源应为三相动力电源380V,根据 P=UI 可得 I=P/U=132000/(380×0.8)≈434.2A(其中0.8是功率因数),可查找实用五金手册铜芯电缆线每平方安全工作电流是6A,则 434.2÷6≈72.4...
132
kw
电机用
多大铜电缆
答:
132KW电机应用70平方毫米的铜电缆
。根据知百科网得知,一般情况下,132KW电机应用70平方毫米的铜电缆。功率132kw的额定电流I=132/1.732/0.38/0.8=132/0.53=249A。所以如果是近距离即几十米以内,电机用铜电缆70平方毫米、铝电缆120平方毫米。如果是中距离即超百米,电机用铜电缆95平方毫米、铝电...
132
千瓦
电机
1000米线
需要多粗
答:
132千瓦电机1000米线,大概需要直径2.4毫米的铜线
,因为电机的功率非常大,所以需要直径比较大的铜线。
132
kw
电机
配多少平方线?
答:
132kw电机配12平方线
。因为电力的输送一般以电缆或铜线为载体,而铜线的电阻率较低,所以一般情况下,1平方毫米的铜线可以安全地输送约10A的电流。
132
千瓦的
电机
引线
用多粗的
线
答:
一般而言,132KW的三相异步电机的额定电流大概在260左右,根据电工手册,95个平方的铜线的载流量在265-355之间,
所以应该选用95平方mm的铜线
!
132
KW
电机
星三角启动应用
多粗
线径?
答:
150
的铜线
VV型电缆120mm2只能到200多安培,所以用150的线
132
千瓦
电机用
多大电缆线
答:
功率132kw的额定电流等于249a。如果是近距离即几十米以内,电机用铜电缆
70平方毫米
、铝电缆120平方毫米。如果是中距离即超百米,电机用铜电缆95平方毫米、铝电缆150平方毫米。选择导线的原则:1、近距离按发热条件限制导线截面,即安全载流量。2、远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面...
132
Kw
电机
到变压器距离700 米,请问要用多大
的铜线
,是怎样计算的?
答:
380v,
132
Kw
电机
额定电流大约:251A 要求电压降不大于:380*5%=19v 电机到变压器距离700 米,选用
铜导线
面积不小于:s=3*700*0.018*251/19=499平方毫米
132
KW
电动机
配线
答:
132
KW
电动机
额定运行电流约为240A左右,选95平方
的铜线
就可以了。铝线选120平方的。从配电柜到起动柜和从起动柜到电动机选相同的即可。
132
KW和220KW星三角
电机
低压柜、控制柜、电气之间的电缆如何选择?_百度...
答:
一:
132
KW不低于95平
铜线
220KW不低于240平铜线 二:电缆的选型与温度有很大关系下图是对照表 三:对于电缆的敷设方式如:穿管 或架设 是有明确要求的 选择电缆时应选的稍大些以免电缆发热造成事故 四:对于电缆的型号和承受能力考参考