88问答网
所有问题
当前搜索:
132kw电机用多铜排
电机铜排
是多少平方毫米的
答:
铜排在高低压成套设备中,
常用的规格有:15×2mm、15x3mm、20×2mm、20×3mm、25x3mm、25x5mm、30x3mm、30x5mm、40x5mm、40x10mm、50×5mm、50×10mm、60x5mm、60x8mm、60x10mm、80x10mm、100×10mm、120×10mm
。铜排的截面积从30mm²到最大时4800mm²。安全载流量从130A,到最...
电动机铜排
的计算方法是什么?
答:
额定电流125A用15x3的,200A用20×3,400A用30×4的,630A用40×6或者50x5的,800用40×10的或者50x8,1000A用60×8的,1600A用100x8的,2000A用100x10的,2500A用100×8双排,3000A用100×10双,3500A用120×10双,4000A用120x10的3排。刀开关上面的
铜排
:600刀40×5的,1000刀60×6...
铜排
载流量
答:
1、经验系数法:根据母排的宽度和厚度,查表获取相应的经验系数,然后乘以电流值
。这种方法适用于单条铜排。公式:载流量=宽度(mm)×厚度(mm)×经验系数。2、平方数法:根据铜排的面积,按照一定的经验值计算载流量。通常铜排按5-8A/平方,铝排按3-5A/平方计算。公式:载流量=面积(mm²)...
350
kw
发
电机
低压柜用多大
铜排
答:
60*8的
。根据查询发电机相关消息得知,350kw发电机低压柜用60*8的铜排比较好。发电机(Generators)是指将别的形式的能源转换成电能的机械设备,由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。
90千瓦
电机要
多大
铜排
答:
70MM 的
铜排
就可以。
30x6
铜排
带多少千瓦
答:
30x6
铜排
带900安培。因为1平方的铜质导线,它的额定电流大约是5安。而30乘以6等于180平方的铜排,它相当于是180平方的铜质导线,所以30乘以6的铜排,它能承载的最大电流大约是900安。铜排是制造
电机
绕组、高低压电器、开关触头,以及供配电安装用导线等不可缺少的导电材料。
150
kw三相电机用
多大
铜排
?
答:
总开上面用的还是?如果是开关上用的连接铜牌那距离很短,有70平方毫米以上都可以。
高压
电机
定子电流129a
铜排
用多大的
答:
铜排
的载流量按截面积为1平方过2A电流最安全。考虑放电间隙,直立瓷瓶应该等。铜排的规格有50×5 100×8 120×100等。
380V 220kw、280
kw电机
选用多大的
铜排
合适?
答:
220
KW
对应电流在440A左右、280KW在560A左右,每mm2通2A电流,
铜排
截面为220mm2/280mm2,因此50×5的铜排就足够了。
600千瓦
电机用
多大的铜芯线合适
答:
250平方。600000/380/3=526A 526/2=263平方毫米 因此用250平方的铜芯线即可。导线的载流量是计算横截面积的基础,600千瓦的功率应该是三相负载,一个千瓦2个流,共承载1200A电流,用400平方的
铜排
。如果是负载总和为600千瓦,非同时启动还可以,若是单机功率,
要
考虑启动方式和启动电流的影响。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
132千瓦电机接线大小
132kw电动机用多大的铜排
功率132KW电机有多少铜
132kw电机用多大开关
132kw电机多少铜
660v132kw电机用多大电缆
90KW电机用多大铜排
660v132千瓦电机用多大电缆
132千瓦4极电机线圈多重