88问答网
所有问题
当前搜索:
120a电流用多大电缆
120
平方铜线能承受多少千瓦
电流
答:
120
平方毫米铜
电缆
承受299安
电流
。根据三相公式计算:P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380V。电缆功率可以计算:P=1.732*380*299*0.8=157.43KW 即可得知157.43KW在电流为299A范围正常。
500A的
电流
,需要
用多大
的
电缆
答:
这个和很多因素有关,
电缆
型号,环境温度,电缆工作温度,敷设环境,输电距离等等 比如在空气中敷设,工作温度90度,环境温度40度,三芯电缆的话,500A电流需要用YJV-0.6/1KV-3*300mm2的电缆 比如在土壤中敷设,工作温度90度,环境温度40度,三芯电缆的话,500
A电流用
YJV-0.6/1KV-3*240mm2的电缆...
380V电压,110Kw功率,工作
电流
《205A,距离是300M,请问选
多大
截面的线...
答:
380V电压,110Kw功率,距离是300M,最小用
120
平方,正常选择150平方,如果你的110Kw功率,是一台电机,那最小
电缆
不能小于是120方米,若是重载电机,那必须选150平方电缆。
120
铝
电缆
能带多少
电流
多少千瓦
答:
品牌型号:德力西
电缆
系统:RVV 一般来说,120铝电缆能带300
A电流
168千瓦。120铝芯电缆带168个千瓦。120平方的铝线其安全载流量为其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。因此,根据功率的公式:P=1.732UIcosφ有P=1.732X0.38X300X0.85=168kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
使用120
平方的...
120
平方的
电缆线
最大能
用多大
功率的负载,最多能通过多少安培的
电流
?
答:
根据您的描述,一平方电线载流量大约是3安,所以
120
平方
电缆
最多通过360安,加上电缆散热不是太好还要打折8最后剩下大约300安。最大能带动60千瓦电器。
120
平方三相四线
电缆
载流量是多少?
答:
同的,以四芯电缆为例:铜质308A,铝质231A。谈到负载就要看你的用途了,如果是生活用 电,照明为主(以铜质为例)308*3*220/1000=200千瓦左右,如果是用于动力为主(以三相 电动机为例)每个千瓦负载需要接近2个
电流
,
120电缆线
能负载约为308/2=150千瓦左右,计 算公式:电流=(功率*1000)/(...
功率为
120
千瓦,电压为380伏,需要截面积为多少平方的
电缆
?用的三相四线...
答:
功率为
120
千瓦,电压为380伏,需要截面积为76平方的
电缆
。根据题意可知:工作
电流
约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 除法计算:几个数的积除以一个数,可以让积里的任何一个因数除以这个数,再与其他的因数相乘。例如:8×72 X 4÷9=72÷9×8×4=...
120
kw
用多大
的
电缆线
?
答:
120
KW,电压三相380V,假设功率因数是0.8,则其
电流
是228
A用
YJV-0.6/1KV-3*95mm2的
电缆
。若允许压降按照5%的额定电压考虑的话,300米以内都可以满足要求。RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电...
120
平方
电缆
的
电流有多大
?
答:
120
平方
电缆电流
一般标准配置在240A左右,如短时间运行可加大到300A左右。10平方以下,载流量是截面积的5倍,也就是5A/平方。100平方以上,载流量是导线截面积的2倍,也就是2A/平方。120x2=240A。电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。定义1:由一根或多根相互绝缘的...
380V电压600
a电流用多大
铜
电缆
?
答:
380V电压600
a电流用
230mm²的铝
电缆
,140mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*600=352千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,电流600A。电流600A在功率为352千瓦的正常范围之内。根据电流600A,查电缆手册YJV知,用230mm²的铝电缆,140mm&...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉