1、
高压
配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和...
...前面装了一个400A的PBG
高压
开关,电压
10KV
变660KV,负荷400KW,试求高 ...
答:
应该是660V,出现笔误啦。反时限过流保护整定:计算公式Ig=(1.2~1.4)I1N/ki,其中I1N为移动变电站一次侧额定电流, ki为
高压
开关柜电流互感器变比400/5=80.I1N=P/Kb×1.732×V×COSΦ,功率因数COSΦ取0.85,Kb为变压器变比,10000/660=15.15,则:I1N=400×103/15.15×1.732×660...
10kV高压
开关柜短路电流
答:
开关
柜
进线出线中间没有任何东西,只有母线,阻抗认为是O。短路电流(稳态)=上一级变压低压侧的短路电流。大小可依据
标准
公式 计算(
高压
侧按无穷大系统,不考虑其阻抗。
高压10kv
开关柜带电显示器显示缺相,但pt柜测量的并不缺相
答:
pt柜测量的是三相正常 我不太明白这句话意思 ”pt柜测量的 “这句话的意思是 :1、在pt柜上测量发现三相是正常的 1(怎么测量)2、还是就是 pt测量柜 我大致猜测下 先回答第二个假设 :如果你是用验电器测量的发现三相正常,估计你的带点显示器出现问题,也许你会问怎么可能十几个
柜子
的带点...
10kV高压柜
出场耐压测试,高压带电显示器地线怎么接要与ABC短接吗?_百度...
答:
带电显示器上的线ABC短接并接地,防止打耐压时把带电显示器打坏
10KV柜
海关编码是多少?
答:
83014000
高压柜
锁 85371090 高压柜体 85371090 加强绝缘型手车式高压柜 85371090 真空手车式高压柜 85371090.00 高压柜 85371090.00 中置式高压柜 85371090.90 中置式高压柜 85371090.90 高压柜 85372010 固定移开式高压柜 85372090 矿用高压柜 85372090 手车高压柜 85372090 铠装移开式...
工厂
10KV高压
配电房开关柜上面贴的标签:第一轮,第二轮,是什么意思...
答:
其实是这样的,工厂用电量比较大,所以一般都建有
10KV
配电房,而工业用电大多数是感性负载,电机类负荷较多,所以有时多台电机同时运行会使电源频率下降,(电能质量的三个重要指标是幅值,频率,波形),
高压柜
上的综保有低周减载功能,当电源频率以一定的速度下降,大于整定值的时候综保就会保护动作,...
无线测温系统在智能化变电站
10kV高压
开关柜的应用
答:
为克服这些挑战,无线温度传感技术应运而生,如在
高压柜
静触头和断路器的测温中,无线技术提供了全方位的解决方案。以安科瑞温度在线监测系统为例,这款系统适用于高低压设备的温度监控,通过Acrel-2000T无线测温监控系统,遵循Modbus
标准
,不仅提供温度显示、曲线分析、报表生成,还具备实时报警和历史事件查询...
10kv高压配电柜
更换计量表工时费多少
答:
高压柜
一般都已经配有电流互感器和电压互感器了,甚至有的还配有电表,如果没有电表的话就应该装:规格为100V、1.5——6A的两元件三相三线表。其他配件:如果高压柜出厂没有配置计量用的二次线,那只能直接配咯。在接电流互感器时,要接到计量那一组(一般准确度等级都是0.2或0.5),不要接到...
10KV高压
,中置柜、环网柜选择
答:
环网柜是个统称,不是单个一种柜型,中置柜也叫28柜,是一种
高压柜
,不是变压器,中置柜一般在顶部都预留有二次小母线,可以使用直流屏供二次电源,也可以直接去生活用电,要知道直流屏的价钱可是不便宜的!