变配电室安装设备都有什么?
答:
1、电力工程
安装
中10kv变配电室安装设备如图:2、带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-
10kV高压
开关室;低压配电室一般指10kV或35kV...
压变柜为什么有二、三、四、电压瓦感器
答:
方案3隔离开关做为PT的主开关,
10kV
设备隔离开关选用GN30或GN19产品,35kV设备选用GN27产品,PT固定
安装
在开关柜底部,PT中性点经一次消谐器接地。因PT柜主回路中通过的电流很小(保护熔断器额定电流选用1A≤),PT柜可以带负荷拉动隔离开关或手车。四、综述 通俗的讲,
高压柜
屏顶电压小母线的电源就是由...
10kv高压柜
怎么区分
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入
10KV
电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
10Kv高压柜
打耐压
标准
要打到几万伏
答:
5万,用工频耐压就可以了,这个最常规
高压柜
里能
安装
几台断路器
答:
图片无法浏览,
10kV
的
柜子
里一个肯定只能放一台断路器,一台断路器是三相的。比如单母线分断系统,可以有两台进线柜(一左一右,中间通过隔离开关+断路器连接)。这个时候有两台断路器用于进线。
10KV
的高压电进户后 先接
高压柜
再接变压器再接低压配电柜,高压柜出线...
答:
高压柜
的输出端肯定还是
10kV
的,高压柜的作用是提供连接、控制高压的作用,变压器的低压侧出来一般就是0.4kV了。
高压柜
命名
规范
要求
答:
1、设备命名编号的前一位数应与电压等级相对应:
10kV
设备为1XX(三位数)。2、进线开关的编号:编号应与线路编号一致(如121云梨线进线开关)。3、进线隔离的编号:进线隔离单独设置一台
高压柜
时,命名为线路刀闸,编号在进线开关后加3(如1213云梨线线路刀闸)。4、进线隔离与计量合用一台高压柜时...
...两台35变10变干工变压器,12台35KV
高压柜
,40台
10KV柜
,要投资...
答:
40台
10KV柜
每台8-12万\12台35KV
高压柜
每台15-20万,
安装
费约为设备造价的20%.两台35变10变干工变压器你没给容量说不了.
两台800kva,
10kv
变压器要有几台
高压
开关柜 几台低压开关柜呢 怎么算的...
答:
两台变压器同时运行或者一用一备,最少需要两台
高压柜
,柜内装设变压器的
10KV
电源断路器,两台开关柜断路器联锁。两台变压器的高压侧计量PT和CT布置在这两个柜体内。由于高压开关柜有不同型号,如果是尺寸较小的开关柜,就需要4台,其中两台装上述断路器和CT,两台装置两个10KV电源的PT。低压有两条...
我要从
10KV高压
环
柜
上接一个400KVA的变压器,请问应选用多大规格的高压...
答:
根据400KVA变压器,从
高压柜
到变压器的供电距离,大概只有几米或者几十米远,根据
10KV
/0.4KV的变压器的高压电流是;400×0.0577≈23.1(A),可以选择16㎜²-25㎜²的铜芯高压电缆线,但是,目前的工程项目小变压器一般也选择是35㎜² 的。注意高压电缆线。