88问答网
所有问题
当前搜索:
十千伏高压电缆绝缘电阻值
10kv
电缆绝缘电阻值
,相间和对地要多少才符合要求
答:
一般摇测绝缘时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3
,这样来判断绝缘合格不合格。 三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。
绝缘电阻不应低于1MΩ/kV
)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境...
一千一百四十伏电压对地
电阻
不应超过多少?
答:
3.高压线路绝缘电阻:一般不低于1000兆欧
。4.运行中电缆线路的绝缘电阻:额定电压为3千伏,绝缘电阻300~750兆欧;额定电压为6~10千伏,绝缘电阻400~1000兆欧;额定电压为20~35千伏,绝缘电阻600~1500兆欧。干燥季节取较大的数值,潮湿季节取较小的数值。5.架空线路悬式绝缘子:每个悬式绝缘子的绝...
电气设备
绝缘电阻
检测标准值有多少
答:
1、低压0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格
。2、高压6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是绝缘值为1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理10KV设备绝缘电阻≥10MΩ为合格。测量导线与管道的连接比较...
十千伏高压电缆
用2500伏兆欧表摇
绝缘
准吗?
答:
摇表经过检验合格都是准确的,根据电力安装与维修规范,
高压设备和电缆要绝缘用2500V就可以
,10kv电缆用2500V摇表测量,绝缘电阻必须大于10MΩ才能送电。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】广州珠江电缆拥有国内唯一一家欧式风格设计的生产车间,占地面积500亩,...
电缆
电压要多少兆欧才算
绝缘
答:
; z6 Y7 E2 y:
D额定电压1kV,一般不小于2MΩ
。0 k; Z& Z( U6 f' n9 [+ O" p 二、运行中电缆的绝缘电阻 1 K9 @* T: z5 f- _. M 运行中电缆绝缘电阻自行规定,要求历次试验测得的数据变化不大,例如与历史数据相比,本次测得的绝缘电阻值(换算到同一温度),不低于原来数...
十千伏高压
发电机改成四百伏的会产生轴电流吗?
答:
变压器10千伏可以变400伏,对常用电气设备绝缘电阻值的要求: 1.运行中的低压电气设备要求对地的绝缘电阻
不低于每伏1千欧
空调压缩机11KV的电机绕组对地
绝缘阻值
多少为正常?
答:
空调压缩机十一
千伏
的电机绕组
绝缘电阻值
一般对地的话,应该不小于零点5M欧
什么是
绝缘电阻
?
答:
持续
10
秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头(法兰)的
绝缘电阻值
,要求大于10兆欧。影响绝缘电阻的因素:1、环境温度湿度,一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小;2、测试时间;3、
电缆
自身因素,当电缆受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。资料链接:百度百科 绝缘电阻 ...
你好!我在使用摇表测线路
绝缘电阻
时,摇动时电阻在几十兆欧到一百兆欧...
答:
理论值为0.5兆欧每
千伏
,平常用电低压(对地电压小于250v)既是0.5兆欧。在天气不好的情况下可能小于0.5兆欧,即使
绝缘
为0,紧急情况送电要用试灯,一头接火,一头接被测线路,灯不亮也可送电。
三相电机三根线之间测
电阻值
为0怎么办?
答:
对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的
绝缘电阻值
应不小于0. 5兆欧,
高压
电动机每
千伏
工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧,电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv电缆和变压器的绝缘电阻
10kv高压电缆绝缘测试标准
10kv高压绝缘电阻值
10KV电缆绝缘电阻值
10千伏电缆外护套绝缘电阻值
10千伏电压对地绝缘电阻
10kv电缆绝缘电阻ol正常吗
10kv电缆对地绝缘电阻是多少
10千伏绝缘导线电阻是多少