10kv避雷器接地电阻标准
10kV
线路
避雷器接地电阻
要求是几欧
答:
无论是10KV还是其他电压,
线路避雷器的接地电阻一般为10欧姆
。
10kV避雷器接地电阻
为多少?
答:
小于或等于
10
欧。
10Kv
复合绝缘氧化锌
避雷器
的安装要求
答:
④避雷器引线应连接牢靠,它与母线、导线的接头长度应不小于100mm为防止松动
,最好用弹簧垫圈或者是双螺母紧固,引线不应过紧过松,且不允许有接头,截面不得小于铜线16平方mm,铝线25平方mm ⑤户外避雷器应用镀锌螺栓将其上部端子街道高压母线上,下部端子接至接地线,接地线要尽可能短而垂直;希望能帮...
高压试验的
标准
是什么?
答:
2. 电缆直流泄露电流试验【标准10KV:不大于10mA】3.
交流耐压试验(交流直流二选一)【2.5倍不闪退】二、高压开关试验 1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 导电回路电阻测试【1250A不大于50微欧】3. 机械特性试验【根据出厂标准】4. 交流耐压试验【2-3.5倍不闪退】三、高压避雷器试验 1. 绝缘...
电气防雷
接地规范要求
答:
(1)要求钢筋混凝土电杆自然接地电阻值不大于30Ω
,如线路在居民区,并且电杆自然接地电阻超过30Ω,则应根据地质情况加设角钢垂直接地。(2)电力线路与通信线、电力线等重要设施交叉跨越时,交叉档两端应采用角钢垂直接地。(3)在雷电频繁区域,10kV架空绝缘线路宜视需要每隔200~500米设置避雷器并应...
接地电阻
10欧4欧1欧的区别是什么?
答:
第3.3.9条:
避雷器
、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击
接地电阻
不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本
规范
第.2.0.3条四、五、六款所
规定
的建筑物,引人、...
10KV
配电系统中户外负荷开关和断路器的
接地电阻
正常范围值为多少兆欧...
答:
R--考虑季节变化的最大
接地电阻
(Ω)IG--计算用经接地网入地的最大接地故障不对称电流有效值(A)因此,你这系统,至少要求是4Ω.10Ω的
标准
已过时.根据国家有关
规范
,计算机网络系统机房要求具有交流工作地(R≤4)、安全保护地(R≤4)、逻辑工作地(R≤1)、电源
避雷器接地
(R≤4)、信号避雷...
10kV
变压器
接地电阻
是多少
答:
10kV
变压器
接地电阻
为4欧姆。我国电力系统中,的6kv、
10kv
、35kv电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10a)时...
一个
10kV
的铁塔的接地网怎么做?测量
接地电阻
的方法是什么?接地电阻值有...
答:
12.0.1 无
避雷
线的lkV~
10kV
配电线路,在居民区的钢筋混凝土电杆宜接地,金属管杆应接地,
接地电阻
均不宜超过30Ω。中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路...
接地电阻规范要求
答:
标准
接地电阻规范要求
:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压电的接地电阻是多少
10kv线路接地电阻标准
10kv线路测量接地电阻要求
10千伏线路避雷器接地阻值
高压室外避雷器接地电阻多少
10KV避雷器绝缘电阻
10千伏避雷器接地电阻标准
10千伏避雷器参考值是多少啊
10千伏线路防雷接地电阻标准